设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子200smart案例分析:污水处理PLC控制程序 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子200smart案例分析:污水处理PLC控制程序
[复制链接]
324
|
0
|
2024-7-14 21:57:37
|
显示全部楼层
|
阅读模式
本文给大家介绍一个实际的污水处理PLC控制程序应用案例,控制要求如下:
(1)控制方式:一个污水池,由两台污水泵实现对其污水的排放处理。两台排污泵定时循环工作,每间隔2min(实际时间可调整)实现换泵。当某一台泵在其工作期间出现故障时,要求另一台泵投入运行。当污水液位达到超高液位时,两台泵也可以同时投入运行。
(2)液位控制:污水池液位在高液位时,系统自动开启污水泵,污水池液位在低液位时,系统自动关闭污水泵,污水池液位达到超高液位时,系统自动开启两台污水泵。
(3)报警输出:污水池出现超低液位时,液位报警灯以1s 的周期闪烁,污水池出现超高液位时,液位报警灯以0.2s的周期闪烁。
采用西门子S7-200SMART SR20 PLC来实现这一控制要求。输入输出分配表如下:
输入信号
输出信号
名称
代号
输入点编号
名称
代号
输出点编号
污水池超高液位传感器
S1
I0.0
1号泵接触器
KM1
Q0.0
1号泵过载保护
FR1
I0.1
2号泵接触器
KM2
Q0.1
2号泵过载保护
FR2
I0.2
超低液位指示灯
HL1
Q0.2
停止按钮
SB1
I0.3
低液位指示灯
HL2
Q0.3
启动按钮
SB2
I0.4
超高液位指示灯
HL3
Q0.4
污水池超低液位传感器
S2
I0.5
高液位指示灯
HL4
Q0.5
污水池高液位传感器
S3
I0.6
液位报警灯
HL5
Q0.6
污水池低液位传感器
S4
I0.7
程序如下:
—THE END—
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控云学堂
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』