[西门子] 西门子 TIA Portal WinCC 通过 VB 脚本实现设备启停操作弹窗确认

[复制链接]
查看299 | 回复0 | 2024-6-16 15:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
>描述
本文将介绍在西门子 TIA Portal WinCC 中通过 VB 脚本实现设备启停操作弹窗确认的一种方法和步骤。完成的功能效果如以下动图所示。


第1步:
添加 HMI 设备。
选择西门子 WinCC RT Professional。
设置 IP 地址:192.168.18.2。
设置子网掩码:255.255.255.0。


第2步:
添加 HMI 变量。


整型内部变量 rotationPub 和 rotationMotor 用来控制电机运行旋转动画。
布尔型内部变量 start 用来启动和停止电机。
布尔型内部变量 motor 用作电机启动的输出或运行状态。
第3步:
1.添加 HMI 画面。


画面中添加一个启动按钮、一个停止按钮和一个退出运行系统按钮。根据自己的喜好选择按钮。添加一个水泵,用来动态显示启动或停止状态。
2.为启动按钮添加属性。


添加过程变量,用来控制图形列表,显示按钮的不同状态。


添加鼠标单击事件 VB 脚本,当启动按钮按下时弹出带有是和否按钮的消息窗口。
3.为停止按钮添加属性。


添加过程变量,用来控制图形列表,显示按钮的不同状态。


添加鼠标单击事件 VB 脚本,当停止按钮按下时弹出带有是和否按钮的消息窗口。
第4步:
启动 HMI 仿真,进行功能测试。
鼠标左键按下启动按钮,弹窗提示“您确定要启动电机吗?”,选择“是”。

电机启动,动画运行并显示绿色。


鼠标左键按下停止按钮,弹窗提示“您确定要停止电机吗?”,选择“是”。


电机停止,动画停止并显示灰色。


操作过程请参看以下动图。






免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则