设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
考考你,在组态PROFINET网络的时候,设备名是不是必须要 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
考考你,在组态PROFINET网络的时候,设备名是不是必须要设置的?
[复制链接]
203
|
0
|
2024-6-14 09:38:56
|
显示全部楼层
|
阅读模式
>
专家技术干货是由西门子工业专家天团的冯学卫带来的《考考你,在组态PROFINET网络的时候,设备名是不是必须要设置的?》,前往1847平台可观看更多本话题内容。
冯工简介及擅长领域:
西门子全集成自动化系统和技术,包括S7-PLC自动化系统,网络通讯,Profinet网络,工厂网络系统,工业远程通信,工业信息安全,工业边缘计算。
关于他的更多内容,请观看视频
下划进入正文
考考你,在组态PROFINET网络的时候,设备名是不是必须要设置的?
说不是的,和犹豫的,今天这个知识点你必须看完!
很多人在组态PROFINET网络时,既需要设置设备名又需要设置IP地址感到很困惑!能不能只设置一个IP地址不设置设备名?
其实,“设备名设置的正确与否”至!关!重!要!
“PROFINET设备名”属于PROFINET通信模型第7层应用层的地址,而“IP地址”属于PROFINET通信模型第3层IP层的地址。对于PROFINET通信来说这两个地址都很重要,缺一不可。
在组态PROFINET网络时,首先要确保的是“PROFINET设备名”的正确,即在线的设备名和离线组态的设备名要一致。这样当PROFINET控制器启动时,一旦正确识别到“设备名”,即使是在线的IP地址与组态的IP地址不一致,在启动阶段也会将“在线的IP地址”修改成“组态的IP地址”,也就是会把“设备名”与“IP地址”这两个地址自动匹配一致,所以工程师不需要担心这两个地址会出现与组态不匹配不一致的问题。
这么重要的知识点,你get到了吗?接下来我还会分享关于网络和通信的知识点,别忘了点个关注,不迷路!
专家技术文章持续更新中,
欢迎大家来关注
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
建云
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』