设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子S7-1200 PLC Modbus RTU转Profinet网关通讯实例 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子S7-1200 PLC Modbus RTU转Profinet网关通讯实例
[复制链接]
143
|
0
|
2024-6-13 16:29:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
>
【一】系统配置说明
(1)PLC:S7-1200。(2)网关:Modbus RTU转Profinet网关XJ-PN5001。(3)称重仪表:XH3180-K。
【二】组态调试步骤
(1)打开博图建立新项目“称重仪表”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。
(2)选择Modbus RTU转Profinet网关。
(3)将Modbus RTU转Profinet网关配置到 PROFINET网络中。
(4)设置Modbus RTU转Profinet网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址。
(5)确认称重仪表用到的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,这里需要选择2字节输出,40字节输入(20个连续寄存器) 。
(6)组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbus参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MM。
(7)配置Modbus RTU转Profinet网关的IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致)。
(8)设置Modbus参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送、连续发送和脉冲发送等)。
(9)填写设备站号。
(10)下面这是第一条需要写的数据,起始地址为0,(注意填写十进制数),功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器。
(11)寄存器按十进制格式写入100,内存映射起始地址为默认1500,对应Q地址第一二个字节。
(12)下面这是第二条需要读的数据,起始地址为0,连续读多个寄存器(注意填写十进制数),内存映射起始地址为默认0,对应I地址第一二个字节。
(13)配置好之后通过USB下载到网关中,上电后连接PLC与称重仪表,在组态软件中监控数值。
往期推荐:
21个三菱PLC编程实例,从流程到程序
三菱FX5U如何控制伺服精确定位
掌握这些PLC程序阅读技巧,秒懂PLC程序~
西门子PLC有几种通信方式?看电气工程师为你解答
这27个基础指令都不懂,还学什么PLC?
你的分享、点赞、在看、
我都喜欢
转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
PLC自动化知多点
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』