[西门子] S7-200 smart CPU输入/输出接线

[复制链接]
查看90 | 回复0 | 2024-6-13 16:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

图1. CPU SR20接线图





图2. CPU SR40接线图





图3. CPU CR40接线图





图4. CPU ST40接线图





图5. CPU SR60接线图





图6. CPU ST60接线图




数字量输入接线





图7. 漏型输入接法
图8. 源型输入接法


对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-24V 输入,另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V输入。如下表所示:





S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型(图7)或源型(图8),只要每一组接成一样就行。


对于数字量输入电路来说,关键是构成电流回路。输入点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。
数字量输出接线







图9. 源型输出
图10. 继电器输出


  • 晶体管输出只能接成源型输出(图9),不能接成漏型,即输出为24V。
  • 继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V。例:可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。
    继电器输出点(图10)接直流电源时,公共端接正或负都可以。
对于数字量输出电路来说,关键是构成电流回路。输出点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。