M70系统 RS232 传输参数设定



RS232线缆联接方式



三菱NC 侧参数设定

RS232 传输程序默认 Port1 口。



参数 9102 为传输速度设定:0=19200,1=9600,2=4800,3=2400。



PC 侧设定,以 CIMCO5.0 为例



以 NC->PC 传输为例

NC 侧装置 A 可以选择存储器,装置 B 选择串口。选择方法为切换到装置 A 或 B,直接在键盘上面按快捷方式,如 S 表示串口。



PC 侧选择文件接收就可以了。

DNC 模式设置

1. 使用上面图纸 RS232 电缆制作方法,机台侧使用 PORT2 接口。

2. NC 侧参数设置如下:

参数 9005 改为 2,使用 PORT2 传输;DNC 模式需要使用到 PORT2 口。如果提示“设定错误”信息,请确认参数 6451bit5 位为“0”。



参数 9601 设置为“8” →38400( bps)



参数 8109 设置为“1” →HOST LINK 功能



机台切换到 DNC 模式,执行 CYCLE STAR;使用 38400 速率传输,参数 8109 需要改为 1,NC 画面左上方会出现 LINK 或 TAPE 字样。



备注:由于 M70 部分机台没有提供 PORT2 口出来,故需要手工焊接 PORT2 口,其接线方式如图: