PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 224|回复: 0

[台达] 昆仑通泰与台达变频器如何通讯?今天一步步教会你

[复制链接]
发表于 2024-6-6 21:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
>一、动作描述


1.实现变频器的正反转,频率的读写;
二、硬件设备
1.昆仑通泰触摸屏 :Mcgs Pro

2.台达变频器VDF-M系列
三、软件
1.昆仑通泰触摸屏软件:

四、软件操作步骤


第一步,双击打开触摸屏软件图标,打开软件。



第二步,新建工程 如图1,型号选择TCP7062K

图1


第三步,点击下图2 设备窗口,点击设备组态

图2


第四步,如下图3右键点击设备工具箱,会出现设备管理器。

图3


第五步,如图4,双击设备管理,

图4


第六步,如图5 操作顺序  添加驱动

图5


第七步,如图6 按顺序双击

图6


第八步,如图7   双击通用串口父设备,更改数据校验方式为 偶校验。

图7


第九步,如图8  删除全部设备通道,重新新建通道

图8


第十步,如图9  分别填写 对应的数值,就是变频器的地址转换成十进制加一计算得出,如H2000十进制是8192再加1,就是8193,就是图9 启停设置。

图9


第十一步,如图10  双击,然后填写对应的功能,最好对应变频器的手册填写。

图10


第十二步,如图11,分别设置设定频率和输出频率的工程值,都为50

图11


第十三步,如12,

图12


第十四步,如图13新建用户窗口,

图13


第十五步,如14,调出绘图工具箱,

图14


第十六步,如图15做个标题

图15


第十七步,如图16,右击元件,分别在文本框输入对应的功能标签,

图16


第十八步,如图17右击元件,分别在文本框输入对应的功能标签,脚本程序,启停的参数是根据H2000地址的每个位的二进制转成十进制得出的值。
正转启动=18   停止=1  反转启动=34

图17


第十九步
如图18,图19,图20, 新建元件


图18

图19

图20


第二十步
如图21输入框建立


图21


第二十步,如图22,图23,建立参数显示元件

图22



图23


第二十步,如图24,下载

图24


五、变频器参数设置与接线,
MODBUS 地址的换算


1 参数设置





2 MODBUS 地址换算

2000H命令  =1  停止
2000H命令  =18 正转
2000H命令  =34 反转
16#2000转换成10#8192+1=8193


2001H 写频率  5000对应50HZ
16#2001转换成为10#8193+1=8194


2103H 读频率5000对应50HZ
16#2103转换成10#8451+1=8452


2226H 运行状态  B0=0 B1=0 停止状态
                         B0=1 正转                         B1=1 反转16#2226 转换10#8742+1=8743
MODBUS的起始地址是40001,把16进制地址转换成10进制地址加上起始地址,其实就是加上1就可以了。



3 接线

MCGS的COM2口7针脚(485+)接变频器SG+(485+),8针脚(485-)接变频SG-(485-)。

六、总结



1.需要注意参数设置,和MODBUS地址换算。
2 .接线要正确
3. 变频器和触摸屏参数设置一致。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-8 07:29 , Processed in 0.046728 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表