伺服驱动器位置(定位)控制方式(四)
有时为了使设备的二(多)条输送线,保持运行同步或比例同步,需要将二(多)台伺服驱动器之间进行电气连接和进行一些参数设置,要如何设计?请看下文:
1、接线图
这里用到了主伺服驱动器的分频脉冲输出功能,主伺服驱动器用差分电路输出A/B相脉冲信号,给到副伺服驱动器,副伺服驱动器脉冲信号采用集电极开路方式输入。副伺服驱动器还可以采用高速脉冲输入(差分信号输入)的方式。
2、参数设置
主伺服驱动器参数设置如下:
参数名
设置值
说明
pr0.00
1
电机旋转方向
pr0.01
0
位置控制方式
pr0.05
0
光电耦合输入
pr0.06
0
脉冲极性设置
pr0.07
3
脉冲+方向方式
pr0.08
0
电子齿轮比有效
pr0.09
1048576
电子齿轮比分子
pr0.10
10000
电子齿轮比分母
pr4.00
8553090=828282H
NOT(si1)设置
pr4.01
8487297=818181H
POT(si2)设置
pr5.04
0
限位开关输入有效
pr0.11
10000
电机每转输出脉冲数
pr5.03
0
脉冲输出分频分母
pr0.12
0
输出正逻辑A先B后
pr5.03=0时,主伺服驱动器输出脉冲=编码器反馈脉冲×pr0.11设定值×4/编码器分辨率=主伺服电机转速×pr0.11设定值×4;
pr5.03≠0时,主伺服驱动器输出脉冲=编码器反馈脉冲×pr0.11/pr5.03。
副伺服驱动器的参数设置如下:
参数名
设置值
说明
pr0.00
1
电机旋转方向
pr0.01
0
位置控制方式
pr0.05
0
光电耦合输入
1
差分信号输入
pr0.06
0
脉冲极性设置
pr0.07
0
A/B相脉冲输入
pr0.08
10000
电机每转需要脉冲数
这里pr0.08设置为10000,主副伺服电机同步运行。改变pr0.08的值就可以改变副伺服电机的转速,如把10000变为20000,转速降为原来的1/2,即比例同步。
在差分信号输入方式的参数设置中,副伺服电机pr0.08的参数值应为主伺服电机pr0.11的参数值的4倍,这样主副伺服电机才同步转速运行。
3、程序设计
用三菱FX3U PLC 设计程序如下:
▲ 以60转/分速度正反转行走40mm
M8343\M8344分别是Y0轴对应的正向极限和反向极限。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
机电工控人生
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』