[西门子] S7-200SMART 模拟量详解(一)

[复制链接]
查看94308 | 回复0 | 2024-6-6 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、模拟量的概念

在实际的工业生产过程中,尤其是在连续的生产中,经常会对一些物理量如压力、电压、电流、温度、流量等进行采集或控制;这些物理量都是随时间变化而变化的,在控制领域我们把这些随时间变化而发生变化的物理量称为模拟量

二、模拟量的标准信号采集

模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD(热电阻)模块和TC(热电偶)模块。

普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号;电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。

模拟量输入:通过传感器检测转换为标准信号,由模拟量信号—数字量信号(AD)

模拟量输出:把PLC内部的数据转换为标准信号,由数字信号—模拟量信号(DA)

200 Smart 模拟量精度为11Bit  0—27648  200 系列模拟量精度为12Bit 对应的是0—32000

选用电压/电流信号的区别

0—10V取信号简单,接线方便测量方便(一般环境用)

0—20 MA和4—20MA相比,后者占市场率高;在4—20MA中,低于4MA可判断为开路,大于20MA可认定为短路故障

电流和电压相比,电流源的内阻无限大,电流阻抗低,抗干扰强,信号稳定,传输距离远。

三、模拟量的接线

模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。

四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。仪表或设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线。四线制信号的接线方式如下图所示。



三线制信号是指仪表或设备上信号线和电源线共3根线,负信号线与供电电源M线为公共线。

三线制信号的接线方式如下图所示



两线制信号指的是仪表或设备上信号线和电源线共两根接线。由于S7-200 SMART CPU模拟量模块通道没有供电功能,仪表或设备需要外接24V直流电源。两线制信号的接线方式如下图所示



不使用的模拟量通道要将通道的两个信号端短接,接线方式如下图所示



我们经常也会使用PT100温度变送器,电流和电压型的变送器接线方式也各不相同



四、模拟量输入输出组态

1.打开系统块选择实际硬件一致的模拟量模块



2.组态模拟量输入类型


(1)系统指定模拟量通道0开始的寻址

(2)输入类型选择可电压/电流型;当选择具体的类型后,前两组通道为一个输入类型,也就是说第一通道的输入类型是根据第0 通道来决定的

(3)选择对应的仪表或设备一致的信号范围

(4)抑制可选10/50/60/100HZ

传感器的响应时间或传送模拟量信号至模块的信号线长度状况,会引起模拟量输入值的波动。在这种情况下,波动值可能变化太快,导致程序逻辑无法有效响应。 因此可组态模块对信号进行抑制

(5)滤波周期的选择越大,表示采集的数据会越精确

(6)超出上下限报警,如勾选后,上限超过32767后会报警

       下限超过-32767后会报警

3.组态模拟量输出



(1)选择实际仪表或设置所能接收的模拟量输入信号一致的类型

(2)范围选定如仪表或设备为4-20MA时,依然选择0-20MA的信号范围

(3)当 CPU 处于 STOP 模式时,可将模拟量输出点设置为特定值,或者保持在切换到 STOP模式之前存在的输出状态。

在STOP 模式下,有两种方法可用于设置模拟量输出行为:

一是“将输出冻结在最后状态”: 勾选后,就可在 PLC 进行 RUN 到 STOP 转换时将所有模拟量输出冻结在其最后状态的值。

二是 “替换值” :如果“将输出冻结在最后状态”对话框未勾选,只要 CPU 处于 STOP 模式就可输入应用于输出的值(-32512 到 32511 )。默认替换值为 0 。

(4)可为所选模块的所选通道选择是启用还是禁用以下报警:

超出上限/超出下限 / “断路” (仅限电流通道) / “短路” (仅限电压通道)

未完待续,欢迎关注我们