设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子PLC如创建一个PROFINET智能设备进行通信控制 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子PLC如创建一个PROFINET智能设备进行通信控制
[复制链接]
174
|
0
|
2024-6-6 10:18:37
|
显示全部楼层
|
阅读模式
>
在实际的工业现场中大家都能看到不少分布式IO站,主要是因为设备距离远解决布线和设备通讯的问题,那如何去创建一个分布式远程站呢?希望这篇心得能帮到您!
主要分为以下4个步骤:
1、安装ET200S远程IO的GSD文件
2、查找PN设备,确定PN设备的名称
3、把S7-200SMART组态为PN控制器,配置远程IO
4、使用远程IO地址编写程序
0
1
添加GSD文件
打开STEP 7-Micro/WIN SMART软件选择“文件”→打开“GSDML管理”对话框→点击“浏览”打开需要组态的GSD 文件路径文件夹→选中所需的GSD文件→点击“打开”→回到“GSDML管理”对话框,点击“确定”。即完成GSD文件的添加,具体如下图所示。
0
2
查找PN设备,确定PN设备名称
回到软件界面,点击“工具”菜单栏→点击“查找PROFINET设备”按钮,如下图所示。
点击“查找设备”按钮,若能正常查找则会显示设备名称,若有显示IP地址,IP地址是无法进行修改的,同时可点击“编辑”按钮更改站名称;需要注意的是要确保设备名称的唯一性;如下图所示。
0
3
把S7-200SMART组态为PN控制器,配置远程I/O
①组态控制器
回到软件工具菜单栏,点击“PROFINET”按钮,进行PROFINET设备向导,确定PLC的角色,该示例PLC作为控制器,选择控制后需要配置其IP地址,并确定其站名称,接着点击“下一步”如下图所示。
②组态智能IO设备--远程IO接口模块
接着在向导对话框右侧的设备目录添加对应的设备至设备表中,该示例选择ET200S作为PROFINET-IO设备,如下图所示。
在添加PROFINET-IO设备时需要特别注意的是,一定要和实际硬件订货号一致。
选择对应订货号的设备后可以直接鼠标拖拽至设备表中,也可以点击“添加”按钮添加设备;首先我们需要添加的是远程IO接口模块,并且需要更改设备名与开始查找PROFINET设备的站名称“im151-3pn”一致;并且需要设置PROFINET-IO设备的IP地址,可选择用户设置或固定IP两种格式;如下图所示。
注:
固定IP:
PROFINETIO设备接口已有固定IP,不需在此设置P地址。
用户设置:
PROFINETIO设备的IP地址通过控制器由DCP 协议来分配,须设置IP地址。
设置IP地址后当下载设备后,系统会把IP地址分配至远程IO中。
③组态子模块
a.组态电源模块
接着点击PROFINET配置向导对话框中的“下一步”分配子模块,分配子模块也需要和实际硬件一致的订货号,第一个是电源模块,订货号为“6ES7 138-4CA01-0AA0” 选择对应订货号的设备后可以直接鼠标拖拽至右侧设备列表中,也可以点击“添加”按钮添加设备;如下图所示。
b.组态DI子模块
实际硬件有3个2DI输入模块,订货号为“6ES7 131-4BB01-0AA0”依次按顺序进行添加组态。如下图所示。
c.组态DO子模块
实际硬件有2个2DO 24V/0.5A输出模块,订货号为“6ES7 132-4BB01-0AA0”和“6ES7 132-4BB00-0AA0”依次按顺序进行添加组态。如下图所示。
需要注意的组态完成后会自动生成PN起始地址,虽然只有2个DI或DO,但依然会占用一个字节的地址。并点击下一页后会出现所组态的每个子模块信息,如下图所示。
最后会生成一个地址总览表,然后点击生成即可。在点击生成时,系统会自动修改通信时间为20%。
0
4
使用远程IO地址编写程序
程序编写和本体IO编写一致,只是使用IO地址不同罢了。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
机电工控人生
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』