OUC通信即为开放式通信,采用开放式标准,适合与第三方设备或PC进行通信,也适用于S7-300/400,S7-1500/1200以及S7-200SMART之间的通信。S7-1200的开放式通信支持TCP/IP通信、ISO_on_TCP通信和UDP通信,TCP/IP通信是面向“数据流”的通信,而ISO_on_TCP通信和UDP通信是面向“消息流”的通信。如图1所示(开放式通信特点)
注意:
“数据流”没有严格的信息帧格式,而“消息流”需要有严格的信息帧格式。比如:起始符、结束符等。
在S7-1200PLC中,提供了两种开放式通信指令,一种集成了连接功能的指令(自带连接功能的指令),一种需要进行单独使用连接(不自带连接功能的指令)指令进行连接后才可使用的指令。因为发送数据和连接功能集成在一起,所以比较方便,所以通常选择自带连接功能的指令较多。
自带连接功能的指令
不自带连接功能的指令
指令介绍
1、TSEND_C指令:建立连接并发送数据指令
2、TRCV_C指令:建立连接并接收数据指令
通信测试
通信测试:
客户端DB3数据块中的10个字节的数据发送到服务器中去。
1、新建项目后,添加客户端PLC硬件和服务器PLC硬件
2、在客户端侧组态TCP连接
3、添加发送指令块,然后点击“组态”图标
4、在客户端侧组态TCP连接:连接类型选择“TCP”,客户端为主动连接
5、创建需要发送的数据块
6、客户端程序编写
7、添加接收指令块,然后点击“组态”图标
8、在服务器端侧组态TCP连接
9、创建需要接收的数据块
10、服务器端程序编写