[西门子] 【技术论坛精华帖】巧用示波器快速判断6SE70装置报F026的...

[复制链接]
查看12849 | 回复0 | 2024-6-4 23:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

型号:

6SE7027-2TD61-Z   ZYBD2157500032

第一次服务所做工作:

到货后正常检测;在最开始的外观检测即发现其出线端子有烧糊的现象(DC-AC;AC 端),与客户描述的故障现象相符,继续进行弱电检测发现正常,更换手边的出线端子后强电测试带电机运行均正常。电话联系客户表示:“目前只检测到端子烧糊,无其他故障” 客户也没说有其他故障,报价后等付款再给客户发货。



第二次服务:报F026故障





1

寄回检测后发现运行时通过Drive monitor 发现其电流波动范围很大,但是也没报警(72A装置带45KW电机空载),电机运行也平稳。后来trace 电流波形发现U相电流波形不正常:





2

怀疑是传感器损坏,但是也是先换了个CUVC进行测试,发现U相波形仍旧异常(波形翻转了? ),后更换回原CUVC继续进行测试。





3

U/W相的传感器互换再进行trace;发现波形对调,确定是传感器损坏。





4

更换传感器后再次进行trace。



此时电流大概是18A左右,虽然找到了损坏器件,但是并无报警F026。



5

继续加载测试,对拖加载加到了大概60多A进行trace发现波形正常,但是仍旧无报警,此时已接近其额定功率,咱们除了电抗器也无法再加大负载的办法,也找到了故障点就给客户发走了。






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则