S7-300/400 热电偶的接线及信号处理
1.热电偶的概述
1.1 热电偶的工作原理
热电偶和热电阻一样,都是用来测量温度的。
热电偶是将两种不同金属或合金金属焊接起来,构成一个闭合回路,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,温差越大,热电动势越大,利用测量热电动势这个原理来测量温度。
结构示意图如下:
图1 热电偶测量结构示意图
注意:如上图所示,热电偶是有正负极性的,所以需要确保这些导线连接到正确的极性,否则将会造成明显的测量误差
为了保证热电偶可靠、稳定地工作,安装要求如下:
① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离;
⑤ 热电偶对于外界的干扰比较敏感,因此安装还需要考虑屏蔽的问题。
1.2 热电偶与热电阻的区别
属性
|
热电阻
|
热电偶
|
信号的性质
|
电阻信号
|
电压信号
|
测量范围
|
低温检测
|
高温检测
|
材料
|
一种金属材料(温度敏感变化的金属材料)
|
双金属材料在(两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属的两端产生电动势差)
|
测量原理
|
电阻随温度变化的性质来测量
|
基于热电效应来测量温度
|
补偿方式
|
3线制和4线制接线
|
内部补偿和外部补偿
|
电缆接点要求
|
电阻直接接入可以更精确的避免线路的的损耗
|
要通过补偿导线直接接入到模板;或补偿导线接到参比接点,然后用铜制导线接到模板
|
表1 热电偶与热电阻的比较
2. 热电偶的类型和可用模板
2.1热电偶类型
根据使用材料的不同,分不同类型的热电偶,以分度号区分,分度号代表温度范围,且代表每种分度号的热电偶具体多少温度输出多少毫伏的电压,热电偶的分度号有主要有以下几种。
分度号
|
温度范围(℃)
|
两种金属材料
|
B型
|
0~1820
|
铂铑—铂铑
|
C型
|
0~2315
|
钨3稀土—钨26 稀土
|
E型
|
-270~1000
|
镍铬—铜镍
|
J型
|
-210~1200
|
铁—铜镍
|
K型
|
-270~1372
|
镍铬—镍硅
|
L型
|
-200~900
|
铁—铜镍
|
N型
|
-270~1300
|
镍铬硅—镍硅
|
R型
|
-50~1769
|
铂铑—铂
|
S型
|
-50~1769
|
铂铑—铂
|
T型
|
-270~400
|
铜—铜镍
|
U型
|
-270~600
|
铜—铜镍
|
表2 分度号对照表
2.2可用的模板
CPU类型
|
模板类型
|
支持热电偶类型
|
S7-300
|
6ES7 331-7KF02-0AB0(8点)
|
E,J,K,L,N
|
6ES7 331-7KB02-0AB0(2点)
|
E,J,K,L,N
|
6ES7 331-7PF11-0AB0(8点)
|
B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U
|
S7-400
|
6ES7 431-1KF10-0AB0(8点)
|
B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
|
6ES7 431-7QH00-0AB0(16点)
|
B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
|
6ES7 431-7KF00-0AB0(8点)
|
B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
|
表3 S7 300/400 支持热电偶的模板及对应热电偶类型
3. 热电偶的补偿接线
3.1 补偿方式
热电偶测量温度时要求冷端的温度保持不变,这样产生的热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时冷端的环境温度变化,将严重影响测量的准确性,所以需要对冷端温度变化造成的影响采取一定补偿的措施。
由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到控制仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本可以用补偿导线延伸冷端到温度比较稳定的控制室内,但补偿导线的材质要和热电偶的导线材质相同。热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度变化造成的影响,补偿方式见下表。
温度补偿方式
|
说 明
|
接 线
|
内部补偿
|
使用模板的内部温度为参比接点进行补偿,再由模板进行处理。
|
直接用补偿导线连接热电偶到模拟量模板输入端。
|
外部补偿
|
补偿盒
|
使用补偿盒采集并补偿参比接点温度,不需要模板进行处理。
|
可以使用铜质导线连接参比接点和模拟量模板输入端。
|
热电阻
|
使用热电阻采集参比接点温度,再由模板进行处理。
|
如果参比接点温度恒定可以不要热电阻参考
|
表4 各类补偿方式
3.2各补偿方式接线
3.2.1内部补偿
内部补偿是在输入模板的端子上建立参比接点,所以需要将热电偶直接连接到模板的输入端,或通过补偿导线间接的连接到输入端。每个通道组必须接相同类型的热电偶,连接示意图如下。
CPU类型
|
支持内部补偿模板类型
|
可连接热电偶个数
|
S7-300
|
6ES7 331-7KF02-0AB0
|
最多8个(4种类型,同通道组必须相同)
|
6ES7 331-7KB02-0AB0
|
最多2个(1种类型,同通道组必须相同)
|
6ES7 331-7PF11-0AB0
|
最多8个(8种类型)
|
S7-400
|
6ES7 431-7KF00-0AB0
|
最多8个(8种类型)
|
表5 支持内部补偿的模板及可接热电偶个数
图2 内部补偿接线
注1:模板6ES7 331-7KF02-0AB0和6ES7 331-7KB02-0AB0需要短接补偿端COMP+(10)和Mana(11),其它模板无。
3.2.2 外部补偿—补偿盒
补偿盒方式是通过补偿盒获取热电偶的参比接点的温度,但补偿盒必须安装在热电偶的参比接点处。
补偿盒必须单独供电,电源模块必须具有充分的噪声滤波功能,例如使用接地电缆屏蔽。
补偿盒包含一个桥接电路,固定参比接点温度标定,如果实际温度与补偿温度有偏差,桥接热敏电阻会发生变化,产生正的或者负的补偿电压叠加到测量电势差信号上,从而达到补偿调节的目的。
补偿盒采用参比接点温度为0℃的补偿盒,推荐使用西门子带集成电源装置的补偿盒,订货号如下表。
推荐使用的补偿盒
|
订货号
|
带有集成电源装置的参比端,用于导轨安装
|
M72166-V V V V V
|
辅助电源
|
B1
|
230VAC
|
|
B2
|
110VAC
|
B3
|
24VAC
|
B4
|
24VDC
|
连接到热电偶
|
1
|
L型
|
2
|
J型
|
3
|
K型
|
4
|
S型
|
5
|
R型
|
6
|
U型
|
7
|
T型
|
参考温度
|
00
|
0℃
|
表6 西门子参比接点的补偿盒订货数据
图3 S7-300模板支持接线方式
图3 类型:热电偶通过补偿导线连接到参比接点,再用铜质导线连接参比接点和模板的输入端子构成回路,同时由一个补偿盒对模板连接的所有热电偶进行公共补偿,补偿盒的9,8端子连接到模板的补偿端COMP+(10)和Mana(11),所以模板的所有通道必须连接同类型的热电偶。
图4 S7-400模板支持接线方式
图4 类型:模板的各个通道单独连接一个补偿盒,补偿盒通过热电偶的补偿导线直接连接到模板的输入端子构成回路,所以模板的每个通道都可以使用模板支持类型的热电偶,但是每个通道都需要补偿盒。
CPU类型
|
支持外部补偿盒补偿模板类型
|
可连接热电偶个数
|
S7-300
|
6ES7 331-7KF02-0AB0
|
最多8个(同类型)
|
6ES7 331-7KB02-0AB0
|
最多2个(同类型)
|
S7-400
|
6ES7 431-1KF10-0AB0
|
最多8个(类型可不同)
|
6ES7 431-7QH00-0AB0
|
最多16个(类型可不同)
|
表7 支持外部补偿盒补偿的模板及可接热电偶个数
3.2.3 外部补偿—热电阻
热电阻方式是通过外接电阻温度计获取热电偶的参比接点的温度,再由模板处理然后进行温度补偿,同样热电阻必须安装在热电偶的参比接点处。
图5 S7-300模板支持方式
图5类型:参比接点电阻温度计pt100的四根线接到模板的35,36,37,38端子,对应(M+,M-,I+,I-),可测参比接点出温度范围为-25℃到85℃,
图6 S7-400模板支持方式
图6类型:参比接点电阻温度计的四根线接到模板的通道0,占用通道。
以上这两种方式,参比接点到模板的线可以用铜质导线,由于做公共补偿,只能接同类型的热电偶。
CPU类型
|
支持热电阻补偿模板类型
|
可连接热电偶个数
|
S7-300
|
6ES7 331-7PF11-0AB0
|
最多8个(同类型)
|
S7-400
|
6ES7 431-1KF10-0AB0
|
最多6个(同类型)
|
6ES7 431-7QH00-0AB0
|
最多14个(同类型)
|
表8 支持热电阻补偿的模板及可接热电偶个数
3.2.4外部补偿—固定温度
如果外部参比接点的温度已知且固定,可以通过选择相应的补偿方式由模板内部处理补偿,组态设置详见下章节。
CPU类型
|
支持固定温度补偿模板类型
|
可连接热电偶个数
|
可设定温度范围
|
S7-300
|
6ES7 331-7PF11-0AB0
|
最多8个(同类型)
|
0℃或50℃
|
S7-400
|
6ES7 431-1KF10-0AB0
|
最多8个(同类型)
|
-273.15℃~327.67℃
|
6ES7 431-7QH00-0AB0
|
最多16个(同类型)
|
-273.15℃~327.67℃
|
6ES7 431-7KF00-0AB0
|
最多8个(同类型)
|
-273.15℃~327.67℃
|
表9支持固定温度补偿的模板及可接热电偶个数
从上表可以看出,300的模板只支持参比接点的温度为0℃或50℃两种,而400的模板支持可变温度范围,且范围大。
3.2.4混合补偿—热电阻和固定温度补偿
另外,除单独补偿方式外,可以使用相同参比接点给多个模板,通过电阻温度计进行外部补偿,S7-400的模板支持这种方式,补偿示意图如下。
图7 混合外部补偿
补偿过程:如图所示,模板2和1 有公共的参比接点,模板1进行外部电阻温度计补偿方式,由CPU读取RTD的温度,然后使用系统功能SFC55(WR_PARM)将温度值写入到模板2中,模板2选择固定温度补偿的方式。
SFC55只能对模板的动态参数进行修改,模拟量输入模板的静态参数(数据记录0)和动态参数(数据记录1)的参数及数据记录1的结构如下:
参数
|
数据记录号
|
参数分配方式
|
SFC55
|
STEP7
|
用于中断的目标CPU
|
0
|
否
|
是
|
测量方法
|
0
|
否
|
是
|
测量范围
|
0
|
否
|
是
|
诊断
|
0
|
否
|
是
|
温度单位
|
0
|
否
|
是
|
温度系统
|
0
|
否
|
是
|
噪声抑制
|
0
|
否
|
是
|
滤波
|
0
|
否
|
是
|
参比接点
|
0
|
否
|
是
|
周期结束中断
|
0
|
否
|
是
|
诊断中断启用
|
1
|
是
|
是
|
硬件中断启用
|
1
|
是
|
是
|
参考温度
|
1
|
是
|
是
|
上限
|
1
|
是
|
是
|
下限
|
1
|
是
|
是
|
表10 S7-400模拟量输入模板的参数
图8 S7-400模拟量输入模板的数据记录1的结构
以6ES7 431-7QH00-0AB0 模拟量输入模板为例,程序块SFC55调用:
图9 SFC55系统块调用
当M0.0上升沿使能时,将写入的参数从MB100~MB166传递到输入地址为100开始的模板,修改其数据记录1的参数,同时也将参比接点的温度也写入模板的设定位置。
参数
|
声明
|
数据类型
|
描述
|
REQ
|
INPUT
|
BOOL
|
REQ=1,写请求,上升沿信号。
|
IOID
|
INPUT
|
BYTE
|
地址区域的标识号:外设输入=B#16#54;
外设输出=B#16#55;
外设输入/输出混合,如果地址相同,指定为B#16#54,不同则指定最低地址的区域ID。
|
LADDR
|
INPUT
|
WORD
|
模板的逻辑地址(初始地址),如果混合模板,指定两个地址中的较低的一个。
|
RECNUM
|
INPUT
|
BYTE
|
数据记录号,参考模板数据手册。
|
RECORD
|
INPUT
|
ANY
|
需要传送的数据记录存放区。
|
RET_VAL
|
OUTPUT
|
INT
|
故障代码。
|
BUSY
|
OUTPUT
|
BOOL
|
BUSY=1,写操作未完成。
|
表11 各参数的说明
4. 热电偶的信号处理方式
4.1 硬件组态设置
首先要在硬件组态选择与外部补偿接线一致的measuring type(测量类型),measuring range(测量范围),reference junction(参比接点类型)和reference temperature(参比接点温度)的参数,如下各图所示。
图10 S7-300模板测量方式示意图
图11 S7-300模板测量范围示意图
对于S7-300的模板,组态如图10和11所示,只需要选择测量类型和测量范围(分度类型),补偿方式包含在测量类型中。比如:参比接点固定温度补偿方式,测量类型选择 TC-L00C(参比接点温度固定为0℃) 或 TC-L50C(参比接点温度固定为50℃),再选择分度类型,组态就完成。
图12 S7-400模板组态图1
图13 S7-400模板组态图2
对于S7-400的模板,组态如图12和13所示,测量类型中选择TC-L方式,测量范围中选择与实际热电偶类型一致的分度号,参比接点的选择。比如:参比接点固定温度的方式,测量类型和测量范围选择完后,在参比接点选择ref.temp(参考温度),然后在reference temperature框(参考温度)内填写参比接点的固定,组态就完成,或者是共享补偿方式,可以用SFC55动态传输温度参数。
400模板组态中Reference junction 参数
|
说 明
|
none
|
无补偿
|
internet
|
模板内部补偿
|
Ref. temp
|
参比接点温度固定已知补偿
|
表12 参比接点参数说明
4.2 测量方式和转换处理
CPU类型
|
测量方法
|
说 明
|
300CPU
|
TC-I
|
内部补偿
|
TC-E
|
外部补偿
|
TC-IL
|
线性,内部补偿
|
TC-EL
|
线性,外部补偿
|
TC-L00C
|
线性,参比接点温度保持在0°C
|
TC-L50C
|
线性,参比接点温度保持在50°C
|
|
400CPU
|
TC-L 线性
|
表13 测量方式各参数的说明及处理
注:测量方式中:I :内部补偿,E:外部补偿,L:线性处理。
线性化方式(TC-IL/EL/L00C/L50C/L)
线性化方式下,由模板内部根据所选择的热电偶类型的特性进行线性处理,可以使用L PIW xxx 直接读入,则将获得十进制的温度值,精度为0.1。例如:读进来的 十进制值为2345,则对应的温度值为234.5℃。
非线性化方式(TC-I/E)
对于非线性化的设置,此设置类似80Mv的电压测量,CPU得到的是0~27648之间的一个十进制数值,即0~80Mv 对应0~27648,需要转换成相应Mv信号,然后通过对照表查找温度。
综上所述,如果想得到所测的温度值,选择线性化方式的设置比较方便;如果仅需要得到Mv信号,可以选择非线性化方式的设置。
转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!
|