设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
为什么plc程序中急停写常开
返回列表
发新帖
[三菱]
为什么plc程序中急停写常开
[复制链接]
139
|
0
|
2024-5-30 08:31:07
|
显示全部楼层
|
阅读模式
在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常开,程序中写成常闭,这样的停止按钮在这套设备中只起到信号作用。
为什么急停要写常开?
那么为什么急停要和普通停止按钮相反呢?其实写成常开的不仅仅是急停,还有热继、温控等等带有保护功能的接点。
防止按钮失效
如果程序中写成了常闭,那么这个时候急停按钮失效,无法给PLC发送停止信号,出现紧急情况无法停机,非常危险,所以在plc程序中急停写常开,外部接线还是常闭触点的时候,断开的时候是双项断开,程序中断开,实际的物理接点也是断开的,这也就是失效安全保护。
程序修改,相应的电路也要修改
如果是普通的停止按钮,外部连接的是常开,只是起到信号的作用时,就没必要连接负载,只对PLC相接就可以了,但是如果是急停或者热继等保护接法,那么不仅仅只对PLC进行相连,还要连接在实际的电路中。
当然很多人也会把带有保护功能的接点不写入程序中去,只是外部起作用,不在程序中体现,防止程序出错影响实际操作。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
雷工笔记
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』