设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱Q系列内置以太网与调试助手做通信测试 ...
返回列表
发新帖
[三菱]
三菱Q系列内置以太网与调试助手做通信测试
[复制链接]
348
|
0
|
2024-5-28 13:47:24
|
显示全部楼层
|
阅读模式
这是一个“悲惨”的故事:
学习是个互相探讨的过程,有次在跟机器人郭老师顺道一起回家的路上,突然之间聊到机器人的软件可以跟Socket(套接字)调试软件在电脑上实现模拟仿真。一听,那三菱的软件是不是也可以呢?这样硬件就省了好多钱......
隔天,兴致高昂进行测试,不行!打电话给三菱技术支持:不好意思,不支持必须加上硬件!无奈,加就加吧,好歹省下了另一半的钱,还可以学习测试。那到底怎么做的呢?
01硬件准备:
基板:Q35B,数量1个;
电源:Q61P,数量1个;
CPU:Q03UDVCPU,数量1个;
电脑随便一台;
02软件准备:
三菱编程软件GX WORKS2和以太网调试助手SocketTool_NoAD
03接线准备:
04三菱软件配置:
1:
点击PLC参数,选择内置以太网端口设置,在弹出的窗口中,建立好IP地址、子网掩码、默认路由器IP地址相关配置,再选择ASCII码通信(SocketTool仅支持ASCII)。记住:PLC的IP地址:192.168.0.2
2:
双击打开设置,在弹出的窗口中,确认协议(TCP),打开方式(Socket),TCP链接方式(Active—客户端),本站端口号(4096:在1025~4999和5010~65534中选,其他端口号已经被占用),通信对象IP地址(192.168.0.69:电脑的IP地址),通信对象端口号(6000:SocketTool软件的端口号设置)
3:
编写程序
程序量不大,关键有5点是需要掌握,在这里不做过多说明,如果对指令不理解的地方,可以看
https://course.jcpeixun.com/6905/
链接有详细的解释。在这里我简单说明一下。
1:特殊软元件:SD1288.A(通道链接,网线接上后自动导通)、SD1282(通道打开完成信号)、SD1286(数据接收信号)、SD1284(通道请求打开)。这四个如果是.0代表打开设置中的协议1;1代表打开设置中的协议2.以此类推,总共16个协议。
2:作为客户端,第一步要先做通道链接用SP.SOCOPEN指令,U0为Q系列内置以太网固定的写法。K1代表协议1,D100里面包含是否使用打开设置,在这里赋值0代表使用打开设置。
3:第二步:发送数据用SP.SOCSND,D3000是监视状态不用赋值,D300是发送的字节长度,发送的数写在D300+n中。如果字节数为1,发送数就写在D301中。
4:第三步:接收数据用SP.SOCRCV,D5000是监视状态不用赋值,D500是接收的字节长度,接收的数写在D500+n中。如果字节数为1,接收数据就写在D501中。
5:第四步:关闭链接用SP.SOCCLOSE指令
05电脑配置:
1:在设置中找到以太网,点击更改适配器设置,双击点开以太网,点击详细信息,查找IP地址。此处的IP地址应与三菱软件打开设置中通信对象IP地址保持一致。
2:打开调试软件,点击TCP Server(服务器),然后选择创建,在弹出的窗口中,写入监听端口(三菱软件打开设置中通信对象端口号保持一致)
【调试测试】
1:调试助手发送A,Q系列PLC接收65(A的ASCII码)
2:Q系列PLC发送65(A的ASCII码),调试助手接收A
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
跟我学PLC吧
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』