在设计现场为了保证安全,防止触碰到按钮产生危险,我们需要设计这样一个程序。当我们按下按钮需要等待一段时间才能接通,从而运行现场的设备。那么长按钮程序如何实现呢?接下来带大家来实现长按钮两种方法控制。
一、编写长按程序
第一种方法:(先编写一个启保停程序接着在线圈加一个定时器即可)
第二种方法:(通过置位复位功能+定时器来实现)
二、运行演示长按程序
第一种方法:(启动M0.0,T37定时器接通开始计时,时间到达10S,T37常开触点接通输出线圈Q0.3形成自锁,如若此时M0.0按下的时间没有10S那么T37与线圈Q0.3不会被接通,按下M0.1停止线圈和定时器)
第二种方法:(按钮M1.0接通T38定时器,定时10S到达 定时器T38常开触点闭合置位Q0.0,如若此时M1.0按下的时间没有10S那么T38与线圈Q0.0不会被接通,按下M1.1复位Q0.0相当于停止。)
三、编写短按程序
第一步:(编写一个起保停程序)
四、运行演示短按程序
第一步:(M2.0接通输出线圈Q0.1并自锁,按下M2.1线圈失电断开)