[西门子] S7-200 SMART 高速计数器的工作模式介绍

[复制链接]
查看390 | 回复0 | 2024-5-27 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多读者问我这样的问题,200 SMART PLC的高速计数器模式如何选择,小编在这里就介绍高数计数器的模式有哪些,不同模式又是如何工作。



一、高速计数器的模式



如图1所示,200 SMART PLC的高速计数器有8种模式,标准型的cpu有6个高速计数器,经济型的CPU只有4个高速计数器,如果想要了解更多的读者可以查看“200 SMART 系统手册”和“200 SMART样本手册”。



图1


如何看呢?在这里简单的举个例子,如果使用的是HSC0的模式4,I0.0是时钟,I0.1是方向,I0.4是复位。需要注意的是这几个输入点就不能作于其他用途,已经被占用了。

图2
   
二、模式选择对计数器操作的影响



1.HSC模式0和1


如图3所示,当时钟从0变成1时,内部方向为1时,计数器当前值加1,内部方向控制为0时,时钟从0变成1时,计数器当前值减1。



图3


2.HSC 模式3 和 4


如图4所示,当时钟从0变成1时,外部方向为1时,计数器当前值加1,外部方向控制为0时,时钟从0变成1时,计数器当前值减1。



图4
   
3. HSC 模式 0 和 1


如图5所示,当向上计数时钟从0变成1时,计数器当前值加1,向下计数时钟从0变成1时,计数器当前值减1。

图5


使用计数模式 6 或 7 时,如果加时钟和减时钟输入的上升沿在 0.3 微秒内发生,高速计数器可能认为这些事件同时发生。如果发生这种情况,当前值不改变,而且计数方向不改变。只要加时钟和减时钟输入的上升沿之间的间隔大于该时段,高速计数器就能够单独捕获每个事件。在两种情况下,均不会生成程序错误,而且计数器保持正确计数值。


4.HSC 模式 9 和 10(AB 正交相位 1X)


如图6所示,当相时钟从0变为1时,如果A相脉冲超前B相脉冲90°时,计数器当前值加1,如果A相脉冲滞后B相脉冲90°时,计数器当前值减1。

图6
   
5.HSC 模式 9 和 10(AB 正交相位 4X)

如图7所示,如果A相脉冲超前B相脉冲90°时,A相时钟的0变成1,B相时钟0变成1,A相时钟的1变成0,B相时钟1变成0,计数器当前值加1,总共加4次。


如果A相脉冲滞后B相脉冲90°时,B相时钟0变成1,A相时钟的0变成1,B相时钟1变成0,A相时钟的1变成0,计数器当前值减1,总共减4次。



图7



总结:


以上内容就是200smart plc 高速计数器所有的工作模式,需要注意模式占用的地址不能再用于其他用途。每一种模式的工作方式都不一样,不需要完全记住,用到时可查“200smart 系统手册”。
来源:技成培训网,作者:技成-邹志锐,未经授权不得转载!

评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。