准备工具
1、STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件
2、200SMARTST20PLC两台
3、交换机 一个
实现方式
1、打开STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件,在“工具”下找到PROFINET进行配置,创建200SMART作为智能设备的GSD文件,并保存项目,命名“智能设备”。
2、进入“PROFINET”中配置,PLC角色选择“智能设备”。
3、再打开STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件,创建另一项目文件。并保存项目,命名“控制器”。先添加“GSD文件”。
4、进入“PROFINET”进行配置组态,选择PLC角色“控制器”,固定控制IP地址。
5、点“下一步”进入通信组态界面。
6、点“下一步”,查看地址映射。
7、点“下一步”,查看地址映射总览。
8、点“生成”,完成配置组态。
9、在“智能设备项目”编写通信程序。并下载到IP地址192.168.2.10,
站名“plc200”的200SMART CPU中。
10、在“控制器项目”下编写通信程序。并下载到IP地址192.168.2.1,
站名“plc200smart”的200SMART ST20 CPU中。
11、同时监控“控制器项目”、“智能设备项目”实现数据传输。
控制器 Vw50 600 -------- 智能设备 VW20
智能设备 Vw30 800 -------- 控制器 VW20
控制器 Vw50 250 -------- 智能设备 VW20
智能设备 Vw30 520 -------- 控制器 VW20