设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
200SMART PLC如何通过PROFINET总线实现对ET200S远程I/O ...
返回列表
发新帖
[西门子]
200SMART PLC如何通过PROFINET总线实现对ET200S远程I/O控制
[复制链接]
164
|
0
|
2024-5-27 19:49:27
|
显示全部楼层
|
阅读模式
准备工具
1、STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件
2、200SMARTST20PLC一台
3、ET200S+数字量输入模块+数字量输出模块
实现方式
1、在200SMART软件里面添加ET200S的GSD文件,操作步骤由下图所示:
点击GADML管理,点击浏览找到GSD文件放置位置
2、找到GSD文件的存放目录,点击确认按钮,就可以将GSD文件添加到编程软件里面了。
3、打开200SMARTPLC编程软件,点击工具,PROFINET配置向导,弹出如下所示对话框。
4、将200SMARTCPU选择为PROFINET控制器,将CPU本身的IP地址设置到以太网端口里
5、根据实际的接口模块硬件型号在软件内部选择其对应的组态配置
6、设置ET200SPROFINET名称和对应IP地址,如果不知道的情况下,可以通过200SMART软件进行在线搜索功能查询到。
7、开始配置ET200S机架上面的电源模块和信号模块
8、配置远程I/O信号模块的输入输出地址,该例子中如图所示是IB129,QB128
9、至此,所有配置完毕,点击生成按钮即可。
10、下载编写小程序进行测试。
11、通过PLC在线诊断也可以查询ET200S远程I/O模块与200SMARTPLC通讯的情况。
12、实际通讯效果演示图。