设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
AB PLC与KepServer通讯
返回列表
发新帖
[AB]
AB PLC与KepServer通讯
[复制链接]
36430
|
0
|
2024-5-26 14:45:15
|
显示全部楼层
|
阅读模式
测试环境:Win10专业版,Studio5000 V35,KepSever6.4,CompactLogix 1769-L16ER-BB1B
1-PLC端配置
PLC IP:192.168.1.11
编写以下程序,将M1和D1.ACC计数器的值添加到KepServer进行监视。
2-KepServer配置
2.1-新建通道
通道类型选择AB ControlLogix Ethernet,下一步
通道名称自己定义,此处设置为AB,下一步
适配器选择与PLC通讯的网络适配器,确定后下一步
下一步
下一步
完成
2.2-添加设备
自定义设备名称,此处输入PLC型号L16ER,下一步
选择CompactLogix5300,这个需要根据你用的实际PLC型号来选择,我用的是CompactLogix L1769的,PLC具体详细信息在CPU侧面。下一步
输入PLC IP和CPU槽号。格式:PLC IP 逗号 1 逗号 CPU槽号,逗号是英文状态下的。
槽号可在RSLink中查看,00表示的是槽号0
此处应填写为,192.168.1.11,1,0。下一步
下一步
下一步
下一步
下一步
下一步
下一步
下一步
下一步
下一步
完成
3-添加变量
添加变量时,KepServer中变量地址设置为与要监视的AB PLC变量一致即可。
M1
D1.ACC
点击查看数据状态
选择要监视的设备,可查看其中的变量,与PLC中变量进行对照
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
zxjym
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』