[AB] AB PLC与KepServer通讯

[复制链接]
查看36430 | 回复0 | 2024-5-26 14:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境:Win10专业版,Studio5000 V35,KepSever6.4,CompactLogix 1769-L16ER-BB1B

1-PLC端配置

PLC IP:192.168.1.11

编写以下程序,将M1和D1.ACC计数器的值添加到KepServer进行监视。



2-KepServer配置
2.1-新建通道



通道类型选择AB ControlLogix Ethernet,下一步



通道名称自己定义,此处设置为AB,下一步



适配器选择与PLC通讯的网络适配器,确定后下一步



下一步



下一步



完成



2.2-添加设备

自定义设备名称,此处输入PLC型号L16ER,下一步



选择CompactLogix5300,这个需要根据你用的实际PLC型号来选择,我用的是CompactLogix L1769的,PLC具体详细信息在CPU侧面。下一步



输入PLC IP和CPU槽号。格式:PLC IP 逗号 1 逗号 CPU槽号,逗号是英文状态下的。



槽号可在RSLink中查看,00表示的是槽号0



此处应填写为,192.168.1.11,1,0。下一步



下一步



下一步



下一步



下一步



下一步



下一步



下一步



下一步



下一步



完成



3-添加变量

添加变量时,KepServer中变量地址设置为与要监视的AB PLC变量一致即可。



M1



D1.ACC



点击查看数据状态



选择要监视的设备,可查看其中的变量,与PLC中变量进行对照

本帖子中包含更多资源