设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
虚拟机博途中S7-1200/1500与 Wincc如何建立变量连接? ...
返回列表
发新帖
[西门子]
虚拟机博途中S7-1200/1500与 Wincc如何建立变量连接?
[复制链接]
299
|
0
|
2024-5-25 08:55:24
|
显示全部楼层
|
阅读模式
(1)虚拟机博途与1500连接
虚拟机网络适配器设置为桥接:复制物理网络连接状态未勾选:
然后,主机有线网卡IP设为自动,无线网卡不要连接WiFi,虚拟机网卡设置为plc同段地址,就可以连接了。
Wincc建立1200/1500连接:
打开控制面板,设置PG/PC,点添加/删除:
新建访问点命名为S71500或者什么,点添加:
选择“是”,点击“关闭”:
接下来为新建的访问点分配参数,从“为使用的接口分配参数”,选择本地网卡有“Auto”后缀那个,点确定:
再点确定:
即可建立完成。
(2)Wincc中
建立
变量
然后再在wincc中,新建项目,打开变量管理,右键变量管理,添加新的驱动程序,选择1200/1500,右键OMS:
选择新建连接,可以重命名,然后右键新建的连接,如1500,选择连接参数,IP写PLC的,访问点选择PG/PC刚建立的那个,系列选择对应的即可,点击确定,OK完成。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
自动化工程技术
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』