【导读】西门子S7-1200上市以来,应用越来越广泛,已经逐步取代了传统的S7-300PLC,作为plc工程师,懂得S7-1200的配置和设计是基本的技能。今天分享一篇文章,详细解读如何计算S7-1200最大I/O和电源需求,这是系统设计首先要做的。
人才招聘点此进群影响S7-1200最大I/O的因素

S7-1200 最大I/O能力取决于以下几个因素,这些因素之间互相影响、制约,必须综合考虑:
(一)CPU 输入/输出过程变量映像区大小
(二)CPU 本体的 I/O 点数
(三)CPU 带扩展模块的数目,见表1(CPU 所带智能通讯模块安装于 CPU 左侧,不占用扩展模板资源数)(四)CPU 的 5 VDC 电源是否满足所有扩展模块的需要


表1:影响S7-1200 最大I/O的因素
S7-1200电源需求与计算

所谓电源计算,就是用 CPU 所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。S7-1200 CPU 提供 5 VDC 和 24 VDC 电源:(一)当有扩展模板时,CPU 通过 I/O 总线为其提供 5 VDC 电源,所有扩展模块的 5 VDC 电源消耗之和不能超过该 CPU 提供的电源额定值。若不够用不能外接 5 VDC 电源。
(二)每个 CPU 都有一个 24 VDC 传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供 24 VDC。如果电源要求超出了 CPU 模块的电源额定值,你可以增加一个外部24 VDC 电源来提供给扩展模块。S7-1200系统电源数据简表

详情请参考最新的《 S7-1200 系统手册》或模块说明书。公众号后台回复“V41”可下载最新参考手册。


表2. CPU 的供电能力


表3. CPU 上及扩展模块上的数字量输入所消耗的电流


表4. 数字扩展模块所消耗的电流


表5.模拟扩展模块所消耗的电流


表6.信号板所消耗的电流


表7.通讯模块所消耗的电流
S7-1200电源需求计算实例

以下实例是 PLC 电源计算实例,该 PLC 包括一个 CPU 1214C AC/DC/继电器型、1xSM 1231 4 x 模拟量输入、 3xSM 1223 8 DC输入/8 继电器输出和 1xSM 1221 8DC 输入。该实例一共有 46 点输入和 34 点输出 。电源需求如下表8.所示


表8.电源需求计算实例列表
注意:该 CPU 已分配驱动内部继电器线圈所需的电源,则电源计算中无需包括 CPU 内部继电器线圈的功率要求。由表中可以看出,所选 CPU 已经为 SM 提供了足够的 5 VDC 电流,但没有通过传感器电源为所有输入和扩展继电器线圈提供足够的 24 VDC 电流。I/O 需要 493 mA 而 CPU 只能提供 400 mA。则该系统而外需要一个至少为 93 mA 的 24 VDC 电源以运行所有包括的 24 VDC 输入和输出。常见问题和处理方案



(一)CPU 提供的 5 VDC 电源能否使用外部电源扩展?不能,根据模板 5 VDC 电源使用情况选择合适的 CPU 。(二) CPU 提供的 24 VDC 电源不够用时,能否使用外部电源扩展?可以,根据需要可以选择使用外部电源。(三)通讯模板(CM)和信号板(SB)是否占用信号扩展模板数量?
(1)扩展模板仅指信号模板,安装于 CPU 的右侧,共有 8 个扩展槽位(2)通讯模块安装于 CPU 左侧,并不占用扩展模板资源数(3)信号模块安装于 CPU 上侧,每个 CPU 最多只能安装 1 个,不占用扩展模板资源数(四)S7-1200 模板安装位置是怎样的?


(1)1 号槽位为CPU(2)红色图框为信号板(SB)安装位置(3)蓝色图框内为 101 ~ 103 三个槽位,为通讯模板(CM)安装位置(4)绿色图框内为 2 ~ 9 八个槽位,为信号模板(SM)安装位置(五)通电时能否插拔模板?不能,所有的信号板、信号模板和通讯模板都不支持通电时的插入和拔除 。