[行业] ​变频器恒压供水控制解析

[复制链接]
查看252 | 回复0 | 2024-5-23 08:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式


话题

随着电力电子技术的飞速发展,变频器恒压供水在写字楼、商场、居民楼应用十分广泛!

变频器恒压供水配合风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点可实现供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。

为客户节省成本,具有较高的经济性和实用性。


 变频器恒压供水模型




一、控制要求

如下图所示,K1开关正转启停变频器,用面板设置参数值为PID闭环控制给定值;


AI1端外接电位器作为模拟量反馈信号,用手动方式旋转RP电位器,改变反馈量,可使电机自动增速,自动减速或恒速运行。这样用手动方式模拟PID闭环控制。




二、控制原理图





三、参数设置


在工作过程中发现恒压供水的难点并不在接线上面或者控制方式上,很多电工朋友在做恒压供水控制时,往往存在不知道参数如何设置。


以下基于某品牌变频器恒压供水的参数设置,也可作为通用型参数。当然,不同变频器可能存在参数差异!


变频器参数设置

功能代号

功能说明

F00.11=1

端子启停命令

F15.00=2

DI1为正转启停变频器

F15.16=0

两线式运行方式

F04.00=1

PID闭环控制有效

F04.02=0

AI端模拟量反馈输入

F16.01=5

AI端PID反馈

F04.03=45

给定量设置为45%

F04.04=3

比例增益P值设置为3

F04.05=2

积分时间I值设置为2S

F04.7=0

微分时间D设置为0

F04.09=0.2

采样周期设置为0.2S

F04.10=5.0

偏差极限设置为5%,反馈量与给定量之差


注:当反馈值大于给定值时,电机减速,当反馈值小于给定值时,电机增速,当反馈值等于给定值时,电机恒速。
关于本案例的参数设置欢迎同行讨论、拍砖!同时本案例的调试视频也将呈现给大家!