中断程序在S7-200smart中采用中断子程序和中断指令来实现,本次我们学习简单的中断程序的使用。
(1)s7-200smart支持128 个中断。在中断各自的优先级分配范围内,PLC 按“先来先处理”的原则处理中断。在某一时间仅执行一个用户中断例程。中断例程开始执行后,一直执行直至完成。其它中断例程无法预先清空该例程,即使更高优先级的例程。正在处理另一个中断时发生的中断会进行排队等待处理。---摘自smart的帮助文件。
(2)对于标准CPU(SR20/ST20/SR30/ST30/SR40/ST40 SR60/ST60)支持43个中断事件,比如事件0,代表I0.0上升沿触发中断;事件10,代表定时中断 0(SMB34 控制时间间隔,支持1~255ms)。
(3)对于一个中断程序,我们使用的指令是附加中断(ATCH)和启用中断(ENI)。
(4)我们设计一个定时中断程序,用以入门smart的中断。
主程序中设计一个附加中断程序段。INT管脚是引用的中断子程序。EVNT为中断事件编号(本次10代表定时中断 0(SMB34 控制时间间隔))。ENI代表启用中断。
赋值控制时间间隔,200ms。
中断程序中,每200ms,将FT-data1的数据放在VD80中。
测试效果: