[三菱] 以一个案例讲解FX5U系统构成是否可行?

[复制链接]
查看197 | 回复0 | 2024-5-21 19:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们不知道大家有没有遇到系统构成与选型的难题呢,相信还是会有部分学员对这部分有疑惑的,那么今天小编就以一个系统构成例来讲解一下如何确定系统构成是否可行。

以使用扩展板、扩展适配器、I/O模块、智能功能模块的系统构成例,系统构成如下述方案,如何确认该系统构成是否可行?





判断方法:
1、确认系统构成方案是否在连接台数限制范围内。



2、确认FX3扩展设备使用时的限制。






3、确认系统构成方案的输入输出点数是否在限制范围内。



输入输出点数96+模块占用点数56=152点 ≤ 256点,OK!


远程IO点数:



远程IO点数64 ≤ 384点,OK!


输入输出点数和远程IO点数合计:输入输出点数152+远程IO点数64=216点 ≤ 512点,OK!


4、确认消耗电流的限制。
首先确认CPU模块电源容量。



然后查询扩展设备消耗电流。



根据上图消耗电流合计:DC5V电源:1170mA,DC24V电源:520mA。


因为DC5V电源:900mA-1170mA=-270mA,DC24V电源:400mA-520mA=-120mA,不满足要求,需要更改系统构成。




更改方案:使用电源内置输入输出模块或扩展电源模块。





1、对比与原方案不同之处:





2、确认CPU模块的电源供应:



因为更改后的系统DC5V电源:900mA-370mA=530mA DC24V电源:400mA-395mA=5mA,CPU模块的电源供应可以满足控制要求。


3、确认扩展电源模块的电源供应:



因为更改后的系统DC5V电源:1200mA-800mA=400mA DC24V电源:300mA-125mA=175mA,扩展电源模块的电源供应也可以满足控制要求。


经过验证,CPU模块及扩展电源模块的电源供应都可以满足控制要求,说明更改后的系统构成方案是可行的。


当然了,除了利用上面的方法进行确认系统的可行性之外,也可以使用三菱自动化官网的在线选型系统,这也是快速方便地选型的方法。











通过这个系统构成选型例子,你知道如何进行系统方案的确认以及选型了吗?希望这一次的分享对同学们在之后的实际工作中能够有所帮助~




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则