01 标准模式概述

标准模式是Inoproshop软件在V1.4.5版本开始支持的新增的模式。

该模式完善了传统模式使用中的一些问题,而且新增了配方功能。

注意事项:

在标准模式下,定义变量属性时,需要同时添加PERSISTENT和RETAIN两个属性,只有PERSISTENT属性时,系统会报错,同时在使用PERSISTENT RETAIN属性变量时,不要使用RETAIN属性变量,否则当系统发生异常时,可能会引发变量数据丢失。

02 PLC数据类型

汇川PLC的数据类型分为标准数据类型和定制数据类型;

标准数据类型包含:

布尔型(BOOL)、整型(INT)、浮点型(REAL)、字符串(STRING)、时间类型(TIME)

03 支持的编程语言

InoProShop支持的编程语言:

①:梯形图(LD);

②:功能块图(FBD);

③:结构化文本(ST);

④:顺序功能图(SFC);

⑤:连续功能图(CFC);

04 变量名不支持中文设置

4.1、【工程】-【工程设置】



4.2、【编译选项】-【标识符支持unicode字符】-【确定】。



05 后记

以上为汇川中高端PLC的学习笔记,有不当之处欢迎留言指正,也欢迎大家在交流群内交流探讨。