设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
wincc flexible中变量表的导入
返回列表
发新帖
[西门子]
wincc flexible中变量表的导入
[复制链接]
330
|
0
|
2024-5-21 14:51:33
|
显示全部楼层
|
阅读模式
前段时间,有个朋友问了我一个问题,他说300的PLC和西门子触摸屏配合使用时,可以在step7里面插入一个HMI的站,这样在触摸屏里面选择变量的时候,直接选择300PLC里面的符号表或是DB块的变量,但是现在用的是小型的200系列的PLC,有没有什么办法把这个200的符号便的变量一次性导入到西门子触摸屏软件中的变量表中,这样的话,使用时就不需要在触摸屏变量表中 一个一个的去建立这些变量。那接下来我就跟大家分享下,如何把这个200PLC软件中符号表里建立的变量导入到触摸屏的变量表中。
要实现这个功能,我们可以分为以下几个步骤来完成。
(1) 在wincc flexible的变量表中,先建立一个表里,作为参考,然后把wincc flexible的变量表给导出来,导出的文件后缀名为(.CSV)。名称为tags的文件,此文件可以使用EXCEL进行打开和编辑。
(2) 打开导出的tags.csv的文件及S7-200PLC中的符号表。把符号表中的名称和地址复制到tags.csv中,按照建立的参考变量的格式进行修改。
(3)保存好添加好的变量,保存时会提示如下对话框:
然后点击“是”按钮并保存。
(4)打开触摸屏软件中“项目"选项里面的“导入/导出”选项,选择里面的“CSV导入”选项,把建立好的CSV文件的内容导入进去。
完成这些步骤后,就可以看到以及把200PLC中符号表里面建立的变量导入到了触摸屏软件的变量表中。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
PLC发烧友
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』