[西门子] 【技术论坛精华帖】西门子触摸屏Smart Line 700 IE V3与第三方温湿度变送器通讯 #西门子技术支持

[复制链接]
查看39631 | 回复0 | 2024-5-20 19:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式


技术论坛精华帖分享

此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:WWCWWC

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

点击文章末尾的阅读原文,可以看到该作者更多精华帖。

一直没有使用过西门子Smart Line 700 IE V3触摸屏作为Modbus Rtu通讯方式直接连接下游设备,之前应用过大多采用的是PPI或者MPI、或者以太网方式通讯连接,连接的对象大多也都是下游PLC设备。今天,在整理办公室时,发现抽屉角落里有一个之前做过Modbus Rtu测试的温湿度变送器,于是萌生出一个用Modbus Rtu方式连接传感器直接读取温湿度数据,在触摸屏上显示数据的念头,因为硬件条件都具备了。



1

创建一个测试空项目,图示:根据实际硬件选择触摸屏机型Smart Line 700 IE V3(7寸屏)。



2

根据温湿度变送器的通讯参数,设置与触摸屏的通讯连接,图示:

温、湿度变送器通讯主要参数:

频率:默认9600 bit/S

校验:N(无)

数据位:8

停止位:1

站地址:0X 05(5#),可以根据厂家提供的软件及硬件自由设置变送器从站地址。

温度测量范围-40 ~ 125摄氏度,湿度测量范围0%RH ~ 100%RH。



3

在“目录树”下“通讯”选项下选择“连接”参数,选择Modbus 通讯的基本参数信息,图示:



HMI设备选项中勾选RS485,通讯参数与温湿度变送器一致,从站地址“PLC设备”为5。

4

在项目树“通讯”下选择“变量”,新建并编辑需要的通讯地址的2个参数选项,图示:



温度变送器的温度和湿度,数据类型选择+/- INT,通讯数据地址40002 = 温度,40001 = 湿度,其它按默认参数不修改。

5

由于温湿度变送器的数据包含小数点后的一位,所以,需要通讯读取到的数据除10后才是真正的实际数据,图示:湿度启用线性转换,温度启用“移动小数点1位”。



6

在页面上组态2个I/O域,分别显示温度和湿度,图示:



7



温度数据带正、负符号的,在I/O域的格式样式选项中写入“S”符号。

8

将测试程序保存、编译后下载到触摸屏,验证,连接好触摸屏RS485口外部的温湿度变送器的电源及通讯线,图示:环境温度+13.2摄氏度,环境湿度70 %RH。



小结:

该通讯方式允许创建的从站个数受触摸屏“连接”选项限制,不利用创建多个从站的连接,测试了一下最多是4个从站连接。