一、前言
S7-200 Smart是西门子公司延续S7-200 出品的一款基于以太网的控制器,具备了丰富的网络接口,包含了以太网和RS485接口,程序设计风格沿用了S7-200的编程风格,同时也有最基础的PID算法,通过向导实现PID算法组态。恒液位在自来水处理中起到很重要的作用,通过恒定液位可以有效的控制滤后浊度。一体化进水设备因为体积小,液位恒定存在一定的难度,本文通过S7-200 Smart控制器实现恒液位控制。
二、恒液位控制主要设备组成
S7-200 Smart控制器,昆仑通态触摸屏,出水调节阀,超声波液位计。
三、现场实物
3.1 S7-200 smart控制器的选型
3.2 超声波液位计
量程0-2.1米。
3.3 可调节型电动阀
四、程序设计
4.1 液位转换
4.2 阀位反馈转换
4.3 PID向导配置
4.4 PID调节参数可视化
4.5 PID主程序
恒液位设定值必须要转换为0-100.0的数据,手动给定阀门的设定值必须转换为0-1.0。
4.6无扰切换程序(自动切换到手动时,手动给定初始值为最后一次自动调节值)
4.7 现场实际触摸屏数据
5、总结:
1)因滤池体积小,液位计波动大,存在一定的误差。
2)建议出水调节阀选用气动调节阀或者可连续调节的电动阀,以前几个项目采用的电动调节阀,无法连续调节,造成了阀门的损坏,损失大。
3)PID参数设置方面一定要注意遵循PID的设计口诀,先比例后积分。
4)本系统是液位高,阀门就应该开大,所以增益为负数,如果恒压供水,增益应该为整数。
5)S7-200smart的PID自动使能为1,不同于西门子S7-1200,S7-300,S7-1500系列PLC。
6)注意PID模块的功能管脚。
7)无扰切换的重要性是防止自动切换到手动控制时,阀门突然开关。