一、填空

服务器对等

组态流程图、打开----GXJ----HMI----属性----Redwndomcy----Replicate primary to seanday

安装Rosemont

点击Rosemont 选择HART----是----Comrun Dreferencos不选择Enable、Brt----选择com4----Modem选择FBM----应用----在进入Com-Dre的HART----选择上Enable,Dort选择Com4、Modem选择Rs-232----Addly          重新启动Rosemont,选择YES连接,后面直接Neot

加曲线(提升机)

1、FactoryTalkViewstudio(简称SE)打开,后面分网络版,单机版根据情况选择----找见标签管理器(Tags)查看----左下角Dataloy----trends----Tagsinmodle----tagtoadd----Tag Droaser----Tag failer---选择对应---ok---找见Server startup 查看数据模型等是否启动,确认正常后----双击趋势图----pens----增加选择相应标签

2、同步:Factory Talk----Netnork----GXJ----HMI----右键选项----Redumdancy----replicale Bimary to secondayy点击----第二台电脑自动重启

3、重启:点Factory Talk A 选择Network----GXJ-HMI----GXJ----GXJ-HMI点击出现Sewe status查看状态注为Active。第二为Stondly.正常退出

4、四名物理机需覆盖:桌面----C:| Documents 按到settings | All users | Docements |  RsviewEnterorise | SE | HMI prejects路径)进入---DLGLOG(趋势模型)GFX(流程图)进入选出修改的部分(提升机)复制至四台物理机。

在四台物理机上找见Factory (SE)进入后本地进入程序---数据记录模型-----TRANDS

--D ---路径改为D盘

同步:Factory Talk---Netwok---GXJ----hmi 右键选项----Redundancy---Deplicale primary   Swconday 点击----第二台电脑自动重启。

2014.12.12物理机(1.4.5.8.)更改流程图。

更改锅炉主蒸汽温度连锁值 435 ℃  改为420℃   

Start----Program---Factory ytalk   View Studio---gl----TIRCSA10201A---右键 Property panel---双击锅炉TOOL TIptent --- LL改为420(原435)保存即可  

Liansuo---双击可改 apply