WinCC Audit 是 WinCC 的选件之一, 其主要用途是使 WinCC 的项目具有操作记录及审计追踪的功能。
GMP Tags(RT) 是 WinCC Audit 的一个子功能,在 WinCC Audit 中,通过激活 GMP Tags(RT),可以帮助项目运行时监控与过程质量相关的用户操作信息。
<什么是GMP Tags> < WinCC Audit 是 WinCC的选件之一, 其主要用途是使 WinCC 的项目具有操作记录及审计追踪的功能。 GMP Tags(RT) 是WinCC Audit 的一个子功能,在WinCC Audit中,通过激活GMP Tags(RT),可以帮助项目运行时监控与过程质量相关的用户操作信息(本文档中是指系统中变量变化的信息)。从而帮助项目符合(GMP)良好生产规范的要求。如图1所示。
< Audit中的组态> <1. 在WinCC项目管理器中右击“Audit”,在弹出菜单中选择“Open Audit Editor”,然后以具有 ”SIMATIC HMI AUDIT” 权限的Windows用户登录。如图2所示。
2. 在打开的界面中,选择数据列表中的最后一行,右键,在弹出菜单中选择 “Select Server” ,然后输入数据库名称。如图3所示。
<选择记录的变量> <为了在Audit 数据库中存储 GMP Tags 信息,需要在Audit Settings 中激活GMP Tag(RT)项。并且,激活配置相应变量的属性。详细步骤如下: 1. 激活 “Audit Settings”下的“GMP Tags(RT)”项。如图4所示。
2.打开WinCC的变量管理器。选择相关的变量,并激活 “Good Manufacturing Practices” 属性。如图5所示。
3.在 “Audit Settings”下的“GMP Tag(RT)”中可以查看项目中已经激活的所有GMP Tags变量。如图6所示。
<查看Audit记录> <当被检测的GMP Tags值发生变化时,系统会记录相应的信息。 使用 Audit Viewer 可以查看系统记录的数据信息。具体方法如下: 1.打开 “Audit Viewer” ,选择前文创建的audit 数据库。如图7所示。
2. 鼠标点击左侧导航栏里的 “WinCC Runtime” 项,就可以看到系统记录的GMP Tag 信息。如图8所示。