变频器牵引电机时,电机的功率因数为正数,电机吸收有功能量,有功能量送到电机,电机功率因数为正。
电机制动时时,电机的功率因数为负数,电机向变频器回馈有功能量;
应用中的功率因数----背靠背变流器:
下图为背靠背的变流器牵引电机,如果将电网看成是整流侧变流器的负载,则:
1. 整流侧从电网吸入有功能量时,电网的功率因数为负数;
2. 整流侧向电网回馈有功能量时,电网的功率因数为正数;
(请注意,在讨论功率因数时,务必先把负载定义清楚,一般我们是讨论负载的功率因数。)
整流侧从电网吸入有功能量
整流器向电网回馈有功能量
应用中的功率因数----APF或SVG:
下图为一个APF或SVG,这是直接挂在电网上的装置,其目标是滤除电网的谐波(APF)或为电网补偿无功功率(SVG);
如果把这个装置作为电网的负载,装置功率因数恒为0;
这句话反过来说也可以:把电网作为装置的负载,电网的功率因数恒为0;
因为这个装置只与电网交换无功能量,不交换有功能量;