[西门子] 【干货】西门子S7-1500博途直接跟三菱MC通信协议(含源码...

[复制链接]
查看30116 | 回复0 | 2024-5-10 10:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

因为NX MCD跟OPC通信点数一多就会卡死后来发来PLCADV跟NX MCD通信点数多也不会卡  而且刷新时间比OPC还快果断不用OPC直接用PLCADV跟三菱PLC通信

1.三菱QPLC设置IP:192.168.10.11及ASC报文方式



2.设置对应端口6010



3.把IP及PROT对应设置,先把Socket connet管脚设为true再把Start_PBt管脚设为true



4.打开DB块MCD,X区Array跟三菱M12000会自动刷新



西门子的PLC仿真的挺方便的,其他日系都像都仿真不了SOCKET 源码MC_ASC.DOC下载好后档名改为MC_ASC.scl就可以导入到TIA16








本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则