设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
博途小技巧:如何读取S7-1200 CPU的序列号?
返回列表
发新帖
[西门子]
博途小技巧:如何读取S7-1200 CPU的序列号?
[复制链接]
65938
|
0
|
2024-5-9 10:06:32
|
显示全部楼层
|
阅读模式
导读:
有时候我们可能需要获取当前CPU或存储卡的序列号,那么在博途中存在这么一个指令可以实现我们的需求。具体操作请看如下说明。
一、 读取 S7-1200 CPU 序列号
在TIA Portal中新建项目,添加新的DB块,在DB块中建立变量 “类型”和 “数据”,其中“类型”数据类型为 UInt 类型,初始值设为 0,“数据”数据类型为 IM0_Data,该数据类型需要在数据类型处手动输入,然后回车生效,用来存储读取的信息,如下图所示:
在OB1中添加指令Get_IM_Data,该指令位于拓展指令中的诊断文件夹下,如下图所示:
LADDR为硬件标识符,可在PLC默认变量表中系统常量下查看,如下图所示:
编译下载程序,在线监视 DB 块中 “数据” 变量,如下图所示,其中Serial_Number为CPU序列号,此外还可以从变量中看到订货号,硬件版本号,固件版本等信息。
二、 读取 S7-1200 存储卡序列号
对于读取S7-1200存储卡序列号,只需要将Get_IM_Data指令输入硬件标识符修改为 “Local~MC”,其他不变,如下图所示。
笔者这边没有存储卡,就不做在线演示了。
三:总结
需要注意的我们的CPU固件需要在4.2及以上的版本,以上便是获取S7-1200 CPU或存储卡的序列号的方法;若内容如有错误请联系我们。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
mikagogogo
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』