[西门子] 西门子S7-200SMART与S7-1500PLC的 PROFINET IO 通信

[复制链接]
查看22053 | 回复0 | 2024-5-7 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

点击蓝字关注 | SIEMENS之家

S7-1500作控制器S7-200SMART作智能设备

从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-200 SMART可以和另外一个S7-200 SMART/S7-1200/S7-1500等控制器进行PROFINET通信,或者和其它支持做 PROFINET IO 控制器的设备进行PROFINETIO 通信。

本文以S7-1500作为IO控制器为例,说明 S7-200 SMART 作为智能设备,与其他非 S7-200 SMART 的 IO 控制器进行 PROFINET IO 通信的配置步骤。

所用的软件、硬件及通信任务如下所示:

软件:

STEP7 Micro/WIN SMART V2.5

TIA Portal V14 SP1

硬件:

IO控制器:

CPU:1511C-1PN (6ES7511-1CK00-0AB0)

IP地址:192.168.0.151

CPU固件:V2.1

IO设备:

CPU: ST40

IP地址:192.168.0.40

CPU固件:V2.5;

设备名称:st40

通信任务:

控制器将10个字节的数据发送给智能设备,同时从智能设备中读取10个字节的数据
智能设备组态——导出GSD文件

1、新建空白项目,打开系统块,选择CPU ST40,CPU的固件选择V2.5,设置选择CPU启动后的模式为运行。如图1.所示。


图1.系统块添加CPU

2、打开PROFINET 向导,有两种方法,任远其中一种打开向导。如图2.所示。


图2.打开PROFINET向导

3、勾选PLC角色为智能设备;以太网端口选择固定IP地址及站名:IP地址是192.168.0.40,子网掩码是255.255.255.0,设备名称是st40。如图3.所示。


图3.设置PLC角色IP地址及设备名称

4、添加传输区,第一个条目是从IB1152开始的10个字节输入区域,第二个条目是从QB1152开始的10个字节输出区域,浏览合适的路径用来存储GSD文件,然后直接导出GSD文件。如图4.所示。


图4.添加传输区并导出GSD文件

5、导出的GSD文件如图5.所示。


图5.导出的GSD文件
S7-1500 IO 控制器组态

1、创建新项目,添加S7-1500,如图6.所示。


图6.添加S7-1500

2、设置S7-1500的子网,IP地址,如图7.所示。


图7.设置子网及IP地址

3、在TIA Portal中导入GSD文件,选择菜单栏选项按钮,下拉菜单中选择管理通用站描述文件(GSD),如图8.所示。


图8.导入GSD文件

4、选择GSD文件的存储路径,选择要安装的GSD文件,点击安装,如图9.所示。


图9.安装GSD文件

5、在硬件目录中找到已添加的GSD文件,向网络视图中拖拽,如图10.所示。


图10.添加ST4O智能设备

6、在网络视图中,为智能设备分配控制器,并且点击智能设备的以太网接口,核对设备名称是否与图3.中智能设备侧组态的设备名称一致。如图11.所示。


图11.分配IO控制器并且核对设备名称

7、双击CPU ST40 站点,进入到设备视图,在右侧设备概览内可以看到该IO设备对应于所占用的控制器输入与输出区地址,如图12所示。


图12.控制器输入输出地址
通信测试

分别下载控制器和智能设备的程序,在状态图表中添加相应的地址区域(结合图4和图12的地址对应)观察数据交换情况,如图13.所示。


图13.通信测试结果