前 言
最近也是因为孩子上学,不得已在学校附近买了一套房子,但是小区反应治安不是很好,这就萌发自己用手中S7-1200做一套家庭方案报警系统,把S7-1200 PLC放在电控箱内,用TIA编写防盗报警系统程序。考虑房子面积不大,在此我安排自动防盗警报系统,当运动传感器检测到任何人时,警报应为开。
解决方案
· 我使用简单的逻辑解决此问题。在这里,我使用两个传感器,一个是运动传感器,另一个是窗口传感器。窗户传感器是电线的回路。
· 运动传感器的设计使得当在房屋或房间中检测到人时,该传感器将被激活(将其状态更改为1或true)。
· 窗户传感器的重要一点是,电流始终会流过,直到玻璃破裂。因此,输出始终为true,并且当有人试图破坏玻璃窗时,电路中不会流过电流。
输入/输出列表
输入清单
· 系统启动:-I0.0
· 系统停止:-I0.1
· 运动探测器:-I0.2
· 窗户传感器:-I0.3
· 警报停止按钮:-I0.4
输出清单
· 警报:-Q0.0
M区
· M0.0:-主线圈
· M0.1:-警报情况
报警安全系统的PLC梯形图
网络1:-
该网络显示了用于系统打开和系统关闭的简单锁存电路。
我们使用系统启动按钮(I0.0)的常开(NO)触点和系统停止按钮(I0.1)的NC触点进行系统激活。
网络2:-
当系统激活并且运动传感器(I0.2)检测到人员进入时,警报开启(M0.1)条件将打开,并且它将激活警报(Q0.0)。
通常,窗口传感器(I0.3)的常闭触点是并联使用的,因此在正常情况下是正确的。如果检测到玻璃破裂或窗户状况,则窗户传感器(I0.3)输入为假,它将激活警报状况(M0.1)。
网络3:-
在该网络中,闩锁电路用于警报(Q0.0)。如果检测到警报条件(M0.1),警报将打开,可以通过按警报STOP PB(I0.4)停止警报。
注意:-以上逻辑仅用于说明目的。我们也可以通过使用硬接线继电器逻辑来实现此示例。对于这个简单的系统,S7-1200 PLC系统非常便宜。
运行时测试用例