[西门子] S7-1500与S7-1200的Profinet通信

[复制链接]
查看89 | 回复0 | 2024-5-6 19:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Profinet概述

PROFINET是自动化领域开放的工业以太网标准,它基于工业以太网技术,使用TCP/IP和IT标准,是一种实时以太网技术,同时无缝集成了所有的现场总线。所以说ROFINET是基于工业以太网用于工业自动化的创新的、开放的标准。PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以为、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术。SIMACIT S7-1500系列所有CPU都集成PROFINET接口,可以连接带有PROFINET IO接口的远程I/O站点,例如ET200、ET200MP、ET200SP以及第三方远程IO。

Profinet智能设备概述
PROFINET 智能设备(I Device)功能使CPU 不但可以作为一个智能处理单元处理生产工艺的某一过程,而且可以和 IO 控制器之间交换过程数据。
本文以S7-1214C控制器作为PN的智能设备为例,以S7-1511控制作为PN控制器,进行测试。该 PN 设备可以同时作为 IO 控制器和 IO 设备。智能设备功能简化了与 IO 控制器的数据交换以及对 CPU的操作。智能设备可作为IO 设备链接到上层IO 控制器。


在博途中分别组态好S7-1511与S7-1214C IP地址分别为
S7-1511:192.168.10.111
S7-1214C:192.168.10.112


建立组网。


进入S7-1214C的硬件配置页面,
“PROFINET接口”—“操作模式”—勾选“IO设备”—选择上一步建立好的网络“PLC_1 PROFINET接口_1” 在传输区域配置两个地址映射:S7-1511中的“QB0”写入S7-1214C中的“IB2” S7-1214C中的“QB2”写入S7-1511中的“IB0”

在S7-1214C中的OB1里面创建如下程序 数据流向 S7-1511中的“QB0”—通过Profinet网络传输—S7-1214C中的“IB2”—在S7-1214C中执行程序(程序段1)将”IB2”中数据写入”QB0”—在S7-1214C中执行程序(程序段2)将“QB0”中数据写入“QB2”—在通过Profinet网络将数据传输至S7-1511中的“IB0”

分别将两个程序下载至PLC


监控,网络及状态正常。


测试
在S7-1511中监控表创建“IB0”与“QB0” 向“QB0中写入“255”

数据流向 S7-1511中的“QB0”—通过Profinet网络传输—S7-1214C中的“IB2”—在S7-1214C中执行程序(程序段1)将”IB2”中数据写入”QB0”—在S7-1214C中执行程序(程序段2)将“QB0”中数据写入“QB2”—在通过Profinet网络将数据传输至S7-1511中的“IB0”

S7-1214C中的数据监控


实际PLC状态




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则