[西门子] PROFINET的"设备名称 "

[复制链接]
查看23697 | 回复0 | 2024-5-5 07:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备名称



IO  设备必须具有设备名称,才可通过 IO  控制器寻址。  使用名称比使用复杂的 IP  地址更简单,因此在 PROFINET  中,将选择该方法。

为具体的 IO  设备分配设备名称可与设置 DP  从站的 PROFIBUS  地址进行比较。

出厂时,IO  设备没有设备名称。  仅当使用编程设备/PC  为 IO  设备分配了设备名称之后,才能通过 IO  控制器寻址,例如在启动期间传送项目工程数据(包括 IP  地址)或者在循环操作期间交换用户数据。

上述方式存在一个特例,即 PROFINET  的“设备更换无需可移动介质/PD” 功能。对于已经为其组态了“设备更换无需可移动介质/PD” 的 IO  设备而言,在拓扑组态的基础上为 IO  控制分配设备名称。

另外,可以将设备名称写入直接连接到 PD  的微型存储卡中。

分配设备名称和 IP  地址



首次为 IO  控制器分配 IP  地址和子网掩码

使用下列三种方法可达到此目的:

1.   如果 PROFINET  设备配有存储卡(MMC),则将 MMC  卡插入编程设备/PC ,并将硬件配置和组态的 IP  地址存储在 MMC  卡上。  然后将 MMC  卡插入 PROFINET  设备。

插入 MMC  卡时,PROFINET 设备将自动采用 IP  地址。

2.   将编程设备/PC  连接至相关 PROFINET  设备所在的同一网络。PD/PC  的接口必须设置为 TCP/IP (自动)模式。  在下载期间,首先通过“可用节点”(Available nodes)  下载对话框显示所有可用的节点。  在下载包含组态 IP  地址(IP 地址持久地保存)的 HW 组态之前,通过 MAC  地址选择目标设备,然后分配 IP  地址。

3.   如果 PROFINET  设备具有 MPI  或 PROFIBUS DP  接口,则通过 MPI  或 PROFIBUS DP 接口直接将编程设备/PC  连接至 PROFINET  设备。  从 STEP 7  中,为设备分配一个 IP  地址(实际上是在下载硬件配置时分配)。

下图显示了分配设备名称和地址的过程。



在 STEP 7  中,为每个 IO  设备分配设备名称。  可以手动更改名称和 IP  地址。

将组态的数据下载到 PROFINET  设备的选项有以下两种:

1.   离线(使用微型存储卡):

在 PD/PC  中将设备的组态数据(例如,设备名称:Turbo 3 )放置在 MMC  中。  使用 STEP 7  的“Save device name  to memory card” (将设备名称保存到存储卡)功能执行此操作。然后将 MMC  卡插入 PROFINET  设备。  设备将自动采用组态的设备名称。

2.   在线(使用编程设备/PC ):

通过 PROFINET  接口将编程设备/PC  直接连接至以太网子网。  在 STEP 7  中,使用相应 IO  设备的 MAC  地址来选择组态的数据(设备名称,例如 Turbo 3 )并将其下载到 PROFINET  设备。

IO  控制器将根据其设备名称识别 IO  设备,并自动为其分配组态的 IP  地址。

提示:  标识控制柜中 PROFINET  设备

首次启动 PROFINET IO  设备时,必须为其分配一个设备名称。  在 STEP 7/HW Config中,您可以使用 PLC > 以太网 (Ethernet) >  分配设备名称 (Assign Device Name)使正在命名的 PROFINET IO  设备的连接 LED  闪烁。  这样您可以从开关柜中的若干相同设备中清楚地识别 PROFINET IO  设备。



为 IO  设备分配设备名称,在该 IO  设备中已组态了 PROFINET  的“ 设备更换无需可移动介质/PD”功能 如果 IO  设备支持 PROFINET  的“设备更换无需可移动介质/PD” 功能,且此功能在 IO  控制器中进行组态,那么通过比较“设定拓扑”所确立的默认相邻关系和实际的 PROFINET 设备所确立的真实相邻关系,设备可识别没有名称的 IO  控制器,并分配组态的名称和组态的 IP  地址,然后再将它记录在用户数据通讯中.

分配 IP  地址的额外步骤要求

如上所述,如果 IO  设备不应该从 IO  控制器获得 IP  地址,那么请按照以下步骤进行操作:

●  将项目下载到 HW Config。

●  打开相应 PROFINET  设备的“属性”(Properties)  对话框。

● 禁用“常规”(General)  选项卡下的“通过 IO  控制器分配 IP  地址”(Assign IP address via IO Controller)  复选框。

---------------------END----------------------