[三菱] 三菱FX5U系列PLC PID自动调节控制

[复制链接]
查看37508 | 回复0 | 2024-5-5 07:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、案例任务控制要求描述

三相异步马达带不同负载时,转速会产生不同的压降。比如说:两级电机的额定转速是3000rpm,但是实际上它并不能达到额定转速,这是因为在运行过程中会收到摩擦力、离心力等影响,就会产生转速压降。由于带了不同的负载,就会产生不同的速度。

现在电机想要恒速保持在1000rpm,如果不加任何负载,1000rpm是没有问题的,但是加上不同负载之后该怎么让电机恒速呢?此时就需要进行闭环控制,闭环控制就需要用到PID技术。利用编码器通过FX5U本身自带的高速脉冲接口,将电机的频率传动给PLC,PLC通过自身内部的PID指令控制驱动变频器提高或降低频率的输出。如图1-1所示。



图 1-1 变频器闭环控制

二、相关基础知识

任务中的案例基于三菱FX5U系列PLC的应用案例,在学习本案例前请先自评下是否具备以下基础,若对相关的基础知识不熟悉,请根据下方提供的连接进行预先学习课程。

1.三菱FX5U本体模拟量模块的使用

课程观看链接:https://course.jcpeixun.com/7055/461668.html

2.三菱FX5U PID恒温控制

课程观看链接:https://course.jcpeixun.com/7055/461959.html

3.三菱FX5U PID恒速控制

课程观看链接:https://course.jcpeixun.com/7055/461960.html

4.变频器模拟量参数设置

课程观看链接:https://course.jcpeixun.com/7206/464124.html

5.三菱FX5U高速计数器使用

课程观看链接:https://course.jcpeixun.com/7055/462063.html

知识准备:

1.模拟量基本设置(见图2-1)



图 2-1 模拟量输出基本设置

(1)D/A转换允许/禁止设置:设置了D/A转换允许才会有模拟量的输出。

(2)D/A输出允许/禁止设置:设置允许输出数字输出值,设置禁止输出偏置值(HOLD设定值)。

2.模拟量应用设置(见图2-2)



图 2-2 模拟量输出应用设置

(1)报警输出功能:当数字输出值不在报警输出值的范围内,报警输出标志为ON;

(2)比例缩放设置:对要输出的数字值进行换算如图2-3所示。



图 2-3 比例缩放设置

比例缩放值的计算方法:输出范围中使用出厂设置。



(3)移位功能:对数字输入值整体移位。

(4)模拟输出HOLD/CLEAR设置:CLEAR:清除数据为0;上次值(保持);设置值。(将D/A转换允许/禁止设置设置为禁止时有效)。

3.高速输入基本设置(见图2-4)



图 2-4 高速输入基本设置

(1)运行模式:普通模式:作为一般的高速计数器使用;脉冲密度测定模式:测定从输入脉冲数开始到指定时间内的脉冲数;转速测定模式:测定从输入脉冲数开始到指定时间内的转速。测定单位时间跟每转的脉冲数根据模式进行单独设置。

(2)脉冲输入模式:1相1输入计数器(S/W)--受扫描周期影响如图2-5所示。



图 2-5 1相1输入计数器(S/W)

1相1输入计数器(H/W)--受硬件输入影响如图2-6所示。



图 2-6 1相1输入计数器(H/W)

1相2输入计数器如图2-7所示。



图 2-7 1相2输入计数器

2相2输入计数器[1倍频]如图2-8所示。





图 2-8 2相2输入计数器[1倍频]

2相2输入计数器[2倍频]如图2-9所示。





图 2-9 2相2输入计数器[2倍频]

2相2输入计数器[4倍频]如图2-10所示。





图 2-10 2相2输入计数器[4倍频]

内部时钟如图2-11所示。



图 2-11 内部时钟

内部时钟始终以1Mhz的时钟进行计数递增/递减。不使用来自外部的输入。

(3)预置功能:通过预设值可以提前设置好对应的值。

(4)使能功能:通过使能按钮才能进行处理高速功能。

(5)环形长度设置:根据环长设置,高速计数器的形式为环形计数器。未设置时如图2-12所示,设置时如图2-13所示。



图 2-12 链接长度



图 2-13 环形长度

三、任务的实施

本案例会从电气元件选型—IO地址分配—硬件接线-软件参数设置-程序设计-PID自动调试这六方面进行讲解。

1、电气元件选型

根据任务控制的描述,在本例中需要一个PLC,一台变频器、一个编码器、一台电动机和两个按钮设备。如下表3-1所示。

名称

型号

数量

备注

三菱PLC

FX5U-32MT/ES

1

自带模拟量输入输出

按钮


2

启动与停止使用

变频器

FR-E800

1

控制电动机

编码器


1


电动机


1


表3-1 BOM表

2、 I/O地址分配

根据任务控制的描述,在本例中需要使用到2个输入点1个输出点,I/O分配表如下表3-2所示。

输入点

注释

输出点

注释

X0

启动按钮

Y0

运行

X1

停止按钮



表3-2 I/O地址分配表

3、硬件接线图

FX5U本体PLC可兼容源性和漏型的输入,当S/S跟24V短接时,输入即为漏型输入如图3-1所示;当S/S跟0V短接时,输入即为源性型输入。在本案例中需要用到两个按钮,一个是启动按钮接在X10上面,一个是停止按钮接在X11上面。由于变频器的正反转的控制是触点控制,所以直接把PLC上的COM0接到变频器输入公共端SD,Y0接变频器上的正转端子STF。



图3-1 PLC与变频器之间的接线

由于变频器模拟量给定频率有两个通道,在此我们使用“2”通道,所以PLC左上方的模拟量的输出V+接到变频器2号端子上,V-接到变频器5号端子上。

给编码器供电后,A相接入X0、B相接入X1;FX5U的S/S接入到24V,说明PLC输入低电平有效,如图3-2所示



图3-2 PLC与编码器之间的接线

4、软件参数设置

(1)模拟量输出基本设置:将D/A转换允许/禁止设置改为允许,将D/A输出允许/禁止设置改为允许。如图3-3所示。



图3-3 模拟量输出基本设置

(2)高速计数器设置如图3-4所示。



图3-4 高速计数器设置

(3)由于使用了高速计数器功能,对应的输入响应时间改快一些,设置如图3-5所示。



图3-5 输入响应设置

5、程序设计

当PLC上电的一瞬间,先把目标值赋值为1000,设置为逆动作,并且把输出范围设置为0~4000。当运行一瞬间并且不在运行模式和自整定模式下时把采样时间改为200ms,并且复位所有的输出。





自整定模式中,把采样时间改为1S,输出开始设置为3500,并开始运行PID。



按一下启动按钮,启动PID指令并启动高速计数器通道,按下停止按钮或不在自整定状态下则停止运行。把高速通道中的旋转速度传送给D501用来做PID的测定值。





图3-6 程序设计

1、启用/停止高速计数器计数功能,指令HIOEN

(1)高速计数器的普通模式,则S1为K0;

(2)启用CH1,则S2为2#0000 0000 0000 0001,即H0001;

(3)未使用CH16~CH2,停止功能无需设置,则S3为2#0000 0000 0000 0000,即H0000。



2、读取高速计数器的当前值,指令DHCMOV

(1)将CH1的当前值SD4501、SD4500传送给D1001、D1000

(2) n的值设为为K0,则传送完成后保留s的值。



3、PID指令如下所示:









来源:技成培训网,作者:技成-林瑞花,未经授权不得转载!



电气工程师必备计算软件(自动生成),建议人手一份!



三菱PLC学习难?新手小白学习工具推荐~,附学习软件安装教程!

往期推荐

你是电工专家?这18个问题知道15个以上的都是“高手”!

模拟量输入信号还不会换算?一个万能的程序,全部轻松搞定!

8421是什么?不会有人搞了这么多年电工还不知道吧?

PLC调试这几步都不知道,就别说自己是电气工程师了!

Win10系统电脑的博途软件WIFI连接PLC详细教程!

不清楚开关电源“五脏六腑”在哪的电工,不是一名合格的维修电工!

P、I、D参数的作用究竟是什么?PID控制算法精华和参数整定三大招

学会这8个梯形图PLC编程就能“出师”了?不信?你来看!

分闸不跳,跳总闸!大部分电工光头疼却不知道哪里出错了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则