遇到一个美国客户改造项目,部分采用了贝加莱的X20BC0088 EIP Bus controller作为控制模块。而我们公司使用Omron NJ系列PLC,因此需要测试Omron NJ PLC与B&R X20BC0088 EIP通讯功能。因为之前没有用过贝加莱的PLC,而且X20BC0088很少有人用,在测试过程中遇到了很多的问题,百度和谷歌都找不到相关的通讯资料。后来在自己的不断尝试下,终于测试成功。整理了一下配置的过程和需要注意的事项,希望对需要的朋友有所帮助。欧姆龙 NJ PLC与贝加莱 X20BC0088 EIP通讯配置1 、登录Web servera. 当address switch = 0xFF时,其IP = 192.168.100.1b. 将Bus Controller连接到PC, 输入IP地址并登录c. 用户名:admin, 密码:X20BC0088
2、IP设置a. 登陆Web server后,选择Advance - Set Network Parametersb. 填写需要设置的IP后Submitc. 等待设置成功后将address switch = 0x00,并重启Bus controller
3、 IO配置a. 使用Automation Studio进行配置b. 添加EthernetIP_CPUc. 添加X20BC0088及IO模块d. 编译后生成需要的文件注意:1. 当address switch = 0xFF时, IP address mode 选择use current bus contrller settings2. 当address switch = 0x00时,IP address mode 选择Specify IP address, IP parameters填自定义的3. IO assembly parameters中,可以将value = 0 通过生成的IO表中的IO数量进行IO映射
4、 下载Configurationa. Configuration Download - Advanced Configurationb. 选择Automation Studio编译后生成的bin文件c. Start Download后等待完成并重启
5、 配置EIP链接a. 在Sysmac Studio中,根据IO表建立相应长度的输入输出变量
b. 导出Network Configurator可用的变量表
c. 打开Network Confirgurator并导入生成的EDS文件
d. 添加NJ01和X20BC0088到Network连接界面并设置IP地址
e. 打开NJ101设置界面,并导入Sysmac Studio生成的变量表
f. 选择对应的变量并保存
g. 下载设置注:X20BC0088通讯正常时LED状态为 Mod Status: 常亮 Net Station: 常亮 L/A IF: 闪烁注:以上为论坛网友“Nicer”分享,转载请注明出处!