[三菱] 三菱FX3U与多台三菱变频器轮询通讯应用

[复制链接]
查看113 | 回复0 | 2024-5-1 09:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
01案例控制要求
1、使用器材:FX3U-PLC(加485-BD板)、两台三菱变频器。

2、控制要求:PLC与三菱变频器进行modbus通讯,控制变频器的正转、反转及频率修改。



02硬件接线说明
打开变频器的盖板,你会看到电路板上有一个看似是网口的接口,实际上它是一个485通讯接口。从右到左分别标有1至8号针脚,而我们需要连接的是3、4、5、6号针脚。  



标准的网线线序颜色分别是:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕,所以对应的BD板接线如下图:

RDA----SDA、RDB----SDB、SDA----RDA、SDB----RDB



03通讯参数设置
1、两台变频器参数设置:

变频器恢复出厂设置:ALLC设置为1。   



设置通讯参数:

P549设置为1;

P117第1台变频器设置为1,第2台变频器设置2;

P118设置为96;

P119设置为0;

P120设置为2;

P121设置为9999;

P122设置为9999;

P123设置为9999;

P124设置为1;

P340设置为1。   





注意:两台变频器参数设置只有P117站号设置有区别,其余参数设置一致;参数设置完成,变频器需要断电重启生效。

2、PLC参数设置:
对应3U PLC的485 BD板也需要设置通讯参数,点击PLC参数进入设置界面。选择PLC系统设置2.勾选通道1通信设置,协议为无顺序协议。数据长度,奇偶校验,停止位,波特率都与变频器参数设置一致。   

类型,选择RS-485。最后点击设置结束即可。



04RS指令说明
RS指令是一种串行无协议通信指令。只需一些简单设定即可实现数据交换。

发送数据的写入︰以脉冲方式将发送请求指令置ON,将要发送的数据写入到D100开始的软元件(指定的点数区域),并将发送请求(M8122)置ON,执行数据的发送。

注意:发送结束后,发送请求(M8122)会自动复位,不需要程序对其复位。

接收数据的移动:从连接的设备接收到数据后,接收结束标志位(M8123)置ON,将D200中保存的接收数据移动到其他的保存区域中。

注意:移动接收数据后需将接收结束标志位(M8123)复位,M8123为ON时,不能获取下一个接收数据。   





使用到的特殊软元件有:M8122发送请求,M8123接收结束标志位。还有M8161,8位处理模式。无协议通信方式有两种数据处理格式,当M8161设置为OFF时,为16位数据处理模式;反之则为8位数据处理模式。

16位数据模式下,寄存器D值分成低8位、高8位后被发送接收。8位数据模式下,忽略高8位,仅将低8位视为有效的数据。



05应用程序编写
通过查阅E800变频器手册可得知:

寄存器40009,BIT0是停止指令;

寄存器40009,BIT1是正转指令;

寄存器40009,BIT2是反转指令;

寄存器40014  是写入频率;

寄存器40201  是输出频率。














注意:读取和写入保存寄存器的参数地址都是寄存器地址减去40001。

例如:读取输出频率的寄存器地址是40201,那么PLC写入的参数地址就是40201-40001=200,10进制的200等于16进制的C8。




程序编写:


















本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则