[西门子] 一张表说清与S7-1500的通讯方式

[复制链接]
查看107 | 回复0 | 2024-4-30 14:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】本文总结西门子S7-1500标准和冗余系统的通信方式。

(一)与S7-1500标准系统的通信方式




上表中①②③注解如下:(1)IE - 工业以太网 (2)遵守 S7-1500R/H 的特殊特性 (3)仅通过 CPU 的内部 PROFINET 接口和激活了“通过通信模块访问PLC”功能的以太网接口 CP 1543-1(二)与S7-1500冗余系统的通信方式

冗余系统的基本通信功能与标准系统的相同。下面将介绍与S7-1500R/H冗余系统进行通信时的特殊功能与限制条件。
(1)S7-1500R/H 冗余系统的通信方式
• 通过 TCP/IP、UDP、ISO on-TCP 和 Modbus/TCP 建立开放式用户通信
• S7 在通信中作为服务器
• HMI 通信和 PG 通信
• PG/HMI 安全通信(见下面三)
• SNMP
• 通过 NTP 进行时间同步
(2)S7-1500R/H 冗余系统通信的限制条件
• 开放式用户通信:
– 不支持所组态的连接 。
– 不支持开放式用户安全通信 。
– 电子邮件:S7-1500R/H CPU支持版本低于V5.0 的“TMAIL_C”指令。不支持自V5.0起的高版本
– 不支持“TCON_Param”的连接描述
• 不支持 OPC UA
• 不支持在S7通信作为客户端
• 不支持Web服务器
• PG 通信:不能同时访问两个CPU,可访问主CPU或备份CPU
• S7-1500R/H 的 CPU 不支持集中插入的通信模块
(三)PG/HMI 间安全通信

在V17及以上版本中集成有最新型控制器和最新型HMI设备,博途STEP 7和WinCC的主要组件可实现创新型PG/PC和HMI标准安全通信(简称为PG/HMI 通信)。 (1)具体涉及以下 CPU 系列: • S7-1500控制器系列固件版本V2.9及以上版本• S7-1200控制器系列固件版本V4.5及以上版本 • 软件控制器固件版本V2.9及以上版本• SIMATIC 启动控制器固件版本V2.9及以上版本• PLCSim和PLCSim Advanced版本V4.0 HMI (2)组件经更新以支持 PG/HMI 间安全通信: • 使用WinCC精简版、精智版和高级版组态的面板或PC • 安装有WinCC专业版运行系统的PC • WinCC Unified PC和精智面板 • V6.1及以上版本的SINAMICS RT SW • V17及以上版本的STARTDRIVE(3)PG/HMI 通信的特性:PG通信和HMI通信最显著的一个特点是简单,在安装TIA Portal的编程设备和CPU之间建立在线连接(例如:下载程序)只需几步简单的操作,这个在线连接是基于公认的SIMATIC通信标准,可满足机密性和完整性等方面的要求。在将机器和系统集成到开放IT环境过程中,必须确保编程设备/HMI设备与CPU之间的通信不仅要有效保护敏感数据的完整性和机密性,同时还要确保其符合公认的安全标准,从而能够应对未来的挑战。
在博途V14中基于用户程序的“开放式用户通信”过程已扩展为“安全的开放式用户通信”机制。同时还建立了其它基于证书的通信机制(HTTPS、Secure SMTP over TLS或 OPC UA)。在博途V17及以上版本中,还对PG/HMI通信进行了升级,在此TLS(传输层安全)协议用于采用标准化安全机制的PG/HMI 间安全通信。