问题的提出

客户现场的设备已经调试完毕,后来根据工艺要求需要增加TM31端子扩展模块来对变频器进行本地控制和调速。如果不想重新调试,该怎么办呢???

解决的办法

请按照本文介绍的方法在项目中添加TM31模块。

步骤一:用Starter软件连接到CU单元上,将调试好的项目上传到电脑中,保存,离线。

步骤二:在离线项目中插入TM31模块,在拓扑图中将此模块移动到实际的接口位置,保存项目。

步骤三:把项目在线下载到CU控制单元中,Copy RAM to ROM。

具体的做法:

一、用Starter软件连接到CU单元上,将调试好的项目上传到电脑中保存,离线。

a、用以太网线将电脑与SINAMICS G130控制单元CU320-2 DP/PN的X127相连,如下图所示。



图1:STARTER 通过以太网和变频器通讯

b、在线此项目,右键选择“Connect target device”。出现装置与项目对比对话框,此处点击“load to PG”,将装置内的设置和参数上载到项目中,点击保存项目。



图2:在线starter项目



图3:将装置内的设置和参数上载到项目中

c、查看拓扑图,双击“Topology”,查看项目中的拓扑图和实际的拓扑图,发现实际的拓扑图中含有TM31模块,而项目中没有。报警代码为A1416。点击“离线”按钮离线。



图4:拓扑图比较

二、在离线项目中插入TM31模块,在拓扑图中移动到实际的接口位置,保存项目。在“input/output components”中点击“insert input/output component”,插入TM31模块。



图5:离线插入TM31模块

查看项目的拓扑图,将新增加的模块移动到实际的drivecliq接口位置。点击保存项目。



图6:修改离线项目下的拓扑图

三、把项目在线下载到CU控制单元中,Copy RAM to ROM。

a、点击“Download to target device”,参数下载到装置中。



图7:将项目内的设置和参数下载到装置中

b、查看拓扑图一致,并且没有报警,则已经填加完毕。



图8:更新后的拓扑图

c、通过TM31控制和调速变频器。在装置的参数列表中,设置P0700和P1000均为TM31terminal。



图9:设置参数

d、执行“copy RAM to ROM”和“load to PG”保存参数。