这篇文章就开始介绍一下移位和循环移位指令吧。
这几个指令跟S7-200/200 SMART PLC是一样的,如果学习过这几个指令的同学也可以重新温习一下,或者直接拉到后面看流水灯控制的程序案例编写~


在S7-1200 PLC中的移位和循环移位指令,包括了移位指令SHL和SHR,循环移位指令ROL和ROR。


下面我们就分别来看一下这几个指令吧!


1、移位指令
移位指令分为左移指令SHL和右移指令SHR这两个,它们执行的过程是一致的,只是移动的方向不同而已,左移指令是由低位往高位移动,右移指令是由高位往低位移动。


我们以左移指令来看一下,指令中的N是移位的位数,是将输入操作数IN中的二进制位按N位向左进行移位,从而输出到输出端OUT中,注意移位指令移出的位是自动丢去的,而低位中空出的位是自动补零的。


关于移位指令使用时支持的数据类型,除了支持位字符串的数据类型之外,还可以支持整数的数据类型。



2、循环移位指令
循环移位指令分为循环左移ROL和循环右移ROR这两个指令,同样的它们的移动方向是不同的,循环左移指令是由低位往高位移动,循环右移指令是由高位往低位移动。



关于循环移位指令支持的数据类型只要位字符串的数据类型哦。


下面我们以循环左移指令来看一下指令的执行过程,指令中的N同样的是用于指定移动的位数,指令是将输入操作数IN中的二进制位按N位进行循环左移,这个指令和移位指令的区别是,循环移位指令移出的位并不会丢失,而是会放回到地位中空出的位置中的。






我们下面讲一个流水灯控制,是以循环移位指令实现的,主要是为了让大家能够熟悉指令的使用哦。


下面就先看看控制要求吧!
控制要求:有八盏指示灯分别对应于PLC输出Q0.0~Q0.7,按下启动按钮,从第一盏灯开始每隔1s点亮,点亮下一盏的同时熄灭上一盏。


当第八盏灯点亮后延时5秒,然后以反反向点亮,回到第一盏时又延时5秒进行下一轮循环,按下停止按钮所有指示灯都熄灭。










我们分析一下以上的程序!
当按下启动按钮时,M20.0接通,M20.0接通同时随1s时钟脉冲每隔一秒进行向左移位,依次点亮一盏灯并熄灭上一盏灯。


当第八盏灯点亮了则Q0.7接通,置位切换方向信号M20.1,M20.1触点接通并开始延时5秒,5秒时间到后M20.2线圈接通,M20.2触点接通同时随1s时间脉冲每隔1秒进行向右移位,直到点亮第一盏灯时,不再执行ROR右移指令,而去执行程序段5,Q0.0触点接通,定时器开始延时5秒时间,延时时间到后复位M20.1,也就是复位切换方向的信号,同时置位启停标志M20.0,接着又开始下一次的轮回。


当按下停止按钮时,MOVE指令将0移动到QB0,进行清零,使所有输出都复位,指示灯全部熄灭,同时也将启停标志M20.0和切换方向信号M20.1都复位掉。


以上就是移位和循环移位指令的相关介绍,到此为止就已经将数据处理指令介绍完了,在下一篇文章再继续介绍一下程序控制指令,欢迎大家继续关注~