案例 | S7-1200故障诊断(建议收藏)
返回列表
发新帖
[西门子]
案例 | S7-1200故障诊断(建议收藏)
[复制链接]
77
|
0
|
2024-4-26 08:27:48
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1、通过模块上的指示灯
前面板上的 DIAG 灯,绿色正常,有错误和问题时提示为红色。上盖后面的 RUN / STOP 、ERROR 和前面板的DIAG 灯相组合,给出模块状态:
图1. 早期 CM1243-5固件版本 V1.0 & V1.1 的故障指示灯
图2. CM1243-5 固件版本 V1.2 & V1.3 的故障指示灯
2. 通过编程软件诊断
早期 CM1243-5 固件版本V1.0 & V1.1在STEP 7 V11中查看CPU 诊断缓冲区中的条目。
查看在线状态下模块的信息
较新版本的CM1243-5 例如 V1.3版本在TIA V13 SP1中查看诊断缓冲区里从站丢站的信息记录如下:
3、通过程序读取DP 从站诊断信息
CM1243-5使用 DPNRM_DG 指令,可以读取PROFIBUS DP从站的诊断数据。
DPNRM_DG 指令参数:
REQ:读取请求
LADDR:从站诊断地址
RECORD:读取到的诊断数据存放的目标地址
RET_VAL:执行指令出错时返回错误代码
BUSY:正在读诊断数据
CM 1242-5 支持6 个字节的标准诊断,和6 个字节的设备特定的诊断,通过标准诊断,可得到从站状态。
标准诊断数据概述:
标准诊断数据信息:
标准诊断数据读取方法:
在主程序OB1 调用S7-1200“扩展指令/分布式I/O/其它”的 DPNRM_DG指令。单击块参数 LADDR,将在下拉列表中选择DP从站诊断地址,读取的诊断数据存放在DB4 中。
通过监视表格查看诊断数据:
来源:网络