[西门子] 西门子博途: 对加热过程的 PLC 进行编程

[复制链接]
查看31609 | 回复0 | 2024-4-25 17:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下步骤将介绍如何对加热过程的 PLC  进行编程。  加热过程通过加热室的启动和关闭控制。  在实例项目中,为了简化起见,将假设加热室启动时里面的温度已经达到了 75°C。

可借助以下指令在组织块“Main [OB1]” 的第三个程序段中对加热室的 PLC  进行编程:

●  常开触点

● 置位/ 复位触发器

要对加热过程的 PLC  进行编程,请按以下步骤操作:

1.   打开组织块“Main [OB1]” 的第三个程序段。

2.   插入一个常开触点。

3.   将常开触点与变量“LS_2” 互连。

4.   插入指令“置位/ 复位触发器”。



5.   在操作数占位符中,单击指令“置位/ 复位触发器”的上方并将该指令与变量“chamber_ON_OFF”互连。



当光栅(LS2 )检测到瓶子时,变量“LS_2” 在指令“置位/ 复位触发器”的输入处具有信号状态“1”。  从而置位变量 chamber_ON_OFF  并启动加热室。

6.   在指令的输入 R1  处对关闭加热室的以下条件进行编程:



如果满足下列条件之一,将复位变量“chamber_ON_OFF”并关闭加热室:

–  机器已关闭。  此时,变量“OFF” 的信号状态为“1”。

–  牛奶已经过巴氏消毒。  此时,变量“milk_pasteurized”的信号状态为“1”。

结果

已对加热过程的 PLC  进行了编程。



当光栅“LS2” 检测到奶瓶时,会启动加热室。  超过指定的加热时段且已对牛奶进行了巴氏消毒时,将关闭加热室并把瓶子传送到传送带的末端。

在下一部分中,将介绍如何对加热时段的设置进行编程。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则