[西门子] SCL编程实例100例-111-S7通信的状态机

[复制链接]
查看68 | 回复0 | 2024-4-25 16:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 | 题目


编写一个状态机实现两台西门子PLC的S7通信,包含读和写功能,并设计一个心跳信号来检测S7通信故障。



2 | 设计分析


使用多分支选择CASE语句设计一个状态机,设置一个步骤变量作为S7通信轮询跳转表达式,初始为0即第0步触发S7通信的第一个PUT指令,并向伙伴PLC写入一个心跳信号,该步骤完成后自动跳转到下一步触发S7通信的第二个PUT/GET指令,并向伙伴PLC写入或从伙伴PLC读取数据,以此类推,直到最后一个S7通信指令完成,将返回到第0步并继续循环执行S7通信指令。



3 | 创建功能或功能块


创建功能块FB,命名为“S7ComActive”。




4 | 定义接口变量


具体接口变量定义见下图:
定义布尔型输出变量s7Fault:通信故障;
定义布尔型输入输出变量s7LiveBitSend:心跳位发送;
定义布尔型输入输出变量s7LiveBitRcv:心跳位接收;
定义布尔型静态变量statS7Init:通信初始化,启动值为true;
定义布尔型静态变量statS7LiveBitRcvOld:心跳位旧值存储;
定义布尔型静态变量statReq:S7通信触发请求;
定义整型静态变量statStep:轮询跳转步;
定义多重背景变量instPut:调用S7通信PUT指令,多个指令可共用一个;
定义多重背景变量instGet:调用S7通信GET指令,多个指令可共用一个;
定义多重背景变量instTimer:S7通信故障监视定时器。


5 | 程序代码


编写程序代码。如下图:


以上为用多分支选择CASE语句设计的典型的状态机的模板,适用于顺控和轮询。注意PUT和GET指令调用时所处的位置。



6 | 代码测试


在循环OB中调用FB-“S7ComActive”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“InstS7ComActive”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。转至在线并监控程序。如下图:
S7-1500CPU的数据块的前8个字节用来存储向伙伴CPU(S7-1200)写入的数据,S7-1500CPU的数据块的后8个字节用来存储从伙伴CPU(S7-1200)读取的数据,注意本例中只读和写了2个字节。



7 | 总结



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!