[西门子] S7-200 SMART 案例之设备变频工频切换控制

[复制链接]
查看120 | 回复0 | 2024-4-24 21:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 案例之设备变频工频切换控制



相关软(硬)件:

1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7

2、CPU硬件:ST30、AEM03 (IP:192.168.2.12)

控制要求:

1、现场有多组成对泵或风机,每组设备分主用和备用;

2、每组设备分变频和工频控制,变频一拖二控制,工频一对一控制;

3、PLC手动或自动控制时,变频或工频只能启动一台设备;

4、PLC自动控制时根据反馈的压力大小控制设备启停,超过一定的压力时,启动泄压阀;

5、变频控制时,通过PID调节输出频率,PID手、自动无扰切换。

有关模拟量的信息参考前面的文章

(S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件)

有关PID的信息参考前面的文章

(S7-200 SMART与Factory-IO实现PID模拟仿真)

注:本文程序仅供参考!!!

一、设备切换控制程序(新建项目、添加子程序、添加变量、编写程序、调用子程序、关联变量、下载测试)   

1、建立变量表:(设备切换控制)



建立变量表

2、编写程序:(设备切换控制)   



设备时间地址及压力设置地址转换   



设备沿信号   





设备条件判断   



设备运行反馈



设备自动控制   



1#设备启停控制



2#设备启停控制



设备软故障判断   



泄压自动控制



泄压控制   



设备输出控制   



复位清零

完整程序:(设备切换控制)




3、下载测试:(设备切换控制)   



下载测试1   



下载测试2   



下载测试3

二、频率设置程序(添加子程序、添加变量、编写程序、调用子程序、关联变量、下载测试)

1、建立变量表:(频率设置)   



建立变量表

2、编写程序:(频率设置)   



初始化、沿信号



PID频率切换   



PID频率切换



手动频率、最小频率   



PID手动频率



频率转换   



频率输出给定



状态显示   



设备故障显示

完整程序:(频率设置)



3、下载测试:(频率设置)组态PID向导、下载:

有关模拟量的信息参考前面的文章

(S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件)

有关PID的信息参考前面的文章

(S7-200 SMART与Factory-IO实现PID模拟仿真)



下载测试1   



下载测试2   



下载测试3

注:本文程序仅供参考!!!         

四、视频演示


video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3270558707692830721        
   


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则