[西门子] 标准 CPU 与 S7-1500R/H 冗余系统进行S7通信

[复制链接]
查看69519 | 回复0 | 2024-4-24 10:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准 CPU 与 S7-1500R/H 冗余系统进行S7通信

S7-1500R/H 冗余系统的基本通信功能与 S7-1500 标准系统的大致相同,但在具体使用时有一些特殊的限制条件。

S7-1500R/H 冗余系统的通信方式

• 通过 TCP/IP、UDP、ISO on-TCP 和 Modbus/TCP 建立开放式用户通信
• S7 通信,在通信中作为服务器
• HMI 通信和 PG 通信

S7-1500R/H 冗余系统通信的限制条件

• 开放式用户通信:
– 不支持所组态的连接
– 不支持开放式用户安全通信
– 电子邮件:S7-1500R/H CPU 支持版本低于 V5.0 的“TMAIL_C”指令。不支持自 V5.0 起的版本。
– 不支持“TCON_Param”的连接描述
• 不支持 OPC UA
• 不支持在 S7 通信中作为客户端
• 不支持 Web 服务器
• PG 通信:不能同时访问两个 CPU。可访问主 CPU 或备份 CPU。
• S7-1500R/H 的 CPU 不支持集中插入的通信模块。

S7-1500R/H 冗余系统的系统 IP 地址

除了各 CPU 的设备 IP 地址之外,S7-1500R/H 冗余系统分配以下系统 IP 地址:
• 两个 CPU 的 X1 PROFINET 接口的系统 IP 地址(系统 IP 地址 X1),适用于 CPU 1513R-1PN、CPU 1515R-2PN、CPU 1517H-3PN 和 CPU 1518HF-4PN
• 两个 CPU 的 X2 PROFINET 接口的系统 IP 地址(系统 IP 地址 X2),适用于 CPU 1515R-2PN、CPU 1517H-3PN 和 CPU 1518HF-4PN
• 两个 CPU 的 X3 PROFINET 接口的系统 IP 地址(系统 IP 地址 X3),适用于 CPU 1518HF-4PN

通过系统 IP 地址,可与其它设备(例如,HMI 设备、CPU 和 PC)通信。这些设备通过系统 IP 地址始终与冗余系统的主 CPU 进行数据通信。
这样,可确保在冗余操作中原来的主 CPU 发生故障后,通信伙伴可在 RUN-Solo 系统状态下与新的主 CPU(之前的备用 CPU )进行数据通信。

• 通信伙伴专与主 CPU 进行通信。
• 即使主 CPU 故障发生主备切换,仍可通过系统 IP 地址与 S7-1500R/H 冗余系统进行数据通信。

应用

系统 IP 地址适用于以下应用中:
• 与 S7-1500R/H 冗余系统进行 HMI 通信,可以使用 HMI 设备控制或监视冗余 S7-1500R/H 系统上的过程
• 与 S7-1500R/H 冗余系统进行开放式用户通信:
– 另一个 CPU 或某 PC 中应用程序访问 S7-1500R/H 冗余系统的数据
– S7-1500R/H 冗余系统访问一个不同的设备
可建立 TCP、UDP 和 ISO-on-TCP 连接
• 与 S7-1500R/H 冗余系统进行S7通信
– 另一个 CPU 应用程序访问 S7-1500R/H 冗余系统的数据(作为服务器)


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦