[西门子] S7-200 SMART 案例之星三角降压启动

[复制链接]
查看30546 | 回复0 | 2024-4-24 08:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 案例之星三角降压启动

相关软(硬)件:

1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7

2、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)

控制要求:

1、三相异步电机采用星三角降压启动控制启停,降压运行时间可调。      

注:本文程序仅供参考!!!         

为方便理解小编简单画了份星三角降压启动控制草图。



常规星三角降压启动电路图(草图)   



PLC控制星三角降压启动(草图)

一、实现步骤(新建项目、添加子程序、添加变量、编写程序、调用子程序、关联变量、下载测试)

1、建立变量表:   



建立变量表

2、编写程序:   



时间地址转换



设备启停控制、秒脉冲   



运行反馈沿脉冲



运行时间累计   



设备软故障判断



设备输出   



设备状态字   



故障复位、清零

完整程序:


         

3、下载测试:   



主程序调用   



下载测试1   



下载测试2

注:本文程序仅供参考!!!              